    ενώ ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται αργά χωρίς να βγαίνει ζεστός αέρας.
    Εδώ σίγουρα υπάρχει πρόβλημα ψάξε επίμονα περί αυτού , είναι το αίτιο της υποψίας χαμηλής απόδοσης , τώρα αν έχει και αυτός ( ο ανεμιστήρας ) πυκνωτή , καλά θα έκανες να απαντήσεις στο #4.
    Μπορεί πέρα από την τροφοδοσία του ανεμιστήρα ,να είναι θέμα απλά τριβής (κουζινέτα ρουλεμάν και παρεμφερή) , μειώνονται δηλ οι στροφές ανεμιστήρα και δεν μπορεί να αποβάλλει την περιττή θερμότητα .

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Ακης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    downtown
    Μηνύματα
    150

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ σίγουρα υπάρχει πρόβλημα ψάξε επίμονα περί αυτού , είναι το αίτιο της υποψίας χαμηλής απόδοσης , τώρα αν έχει και αυτός ( ο ανεμιστήρας ) πυκνωτή , καλά θα έκανες να απαντήσεις στο #4.
    Μπορεί πέρα από την τροφοδοσία του ανεμιστήρα ,να είναι θέμα απλά τριβής (κουζινέτα ρουλεμάν και παρεμφερή) , μειώνονται δηλ οι στροφές ανεμιστήρα και δεν μπορεί να αποβάλλει την περιττή θερμότητα .
    Αυτό ήταν μια αρχική εκτίμησή μου ότι συνέβαινε,ίσως γιατί μετά από πλήρη διακοπή της παροχής του ρεύματος κατά την επανεκκίνηση απαιτείται κάποιος επαρκής χρόνος για να ξεκινήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής και δεν γίνεται άμεσα, όπως είχα διαβάσει στο manual, κι αυτό ήταν που με οδηγούσε σε λάθος συμπέρασμα, ενώ πλέον, ζεστός αέρας εξέρχεται κανονικά και κρύος αντίστοιχα όταν λειτουργεί στο θερμό.
    Την ταχύτητα περιστροφής δεν μπορώ βέβαια να την εκτιμήσω με ακρίβεια, αλλά ενδεχομένως να είναι κι η δέουσα.
    Ο πυκνωτής που αντικαταστάθηκε ήταν της λειτουργίας του συμπιεστή, ενώ για το αν διαθέτει πυκνωτή και το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν έχω υπόψιν μου.
    Σίγουρα πάντως μετά το γεγονός που οδήγησε στην απώλεια του πυκνωτή και την αντικατάστασή του το μηχάνημα δεν αποδίδει με τον τρόπο που απέδιδε, δηλαδή όπου σ' ένα χώρο 40 τμ ένοιωθε κάποιος άμεσα τη διαφορά της θερμοκρασίας που διαχεόταν σχετικά σύντομα και στους λοιπούς χώρους.
    Τώρα δημιουργείται μια ευχάριστη κατάσταση με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του δωματίου από τους 29-28c στους 26-25c σε μισή ώρα λειτουργίας περίπου, οπότε μπορεί να διακόψει και ο θερμοστάτης εφόσον είναι ρυθμισμένος στη θερμοκρασία αυτή, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι όπως ήταν.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Ακης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    downtown
    Μηνύματα
    150

    Προεπιλογή

    Ο μεταλλικού περιβλήματος πυκνωτής που φαίνεται στο προηγούμενο μήνυμά μου αντικαταστάθηκε με τον πλαστικού περιβλήματος που φαίνεται αμέσως πιο κάτω.
    2021.jpg
    Είναι άραγε όμοιου τύπου και χαρακτηριστικών πυκνωτές κι οι δύο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 25-06-22 στις 07:34

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Ακης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    downtown
    Μηνύματα
    150

    Προεπιλογή

    Η συζήτηση συνεχίστηκε εδώ: https://www.hlektronika.gr/forum/sho...d.php?t=101685