Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 14

Threaded View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.610

    Προεπιλογή

    η συντηρηση πιανει μεχρι και +4 ειδα στο μεγιστο ομως ανοιχτο το θερμοστατη/κλαπε της συντηρησης!
    Στο μίνιμουμ θα ρυθμίσεις το κλαπέτο (άσχετα που ανέβηκαν οι ζέστες και μόνο για τις δοκιμές) , με το μίνιμουμ στην συντήρηση θέλουμε να δούμε αν αυτό το ρημάδι των -13 βαθμών που αναφέρεις για την κατάψυξη (μετά από 5 ώρες) μπορεί να φτάσει και -18 ή και περισσότερο (π.χ. -20 - 22 κτλ )

    Από εκεί και πέρα περιμένουμε να κόψει το ψυγείο / ο συμπιεστής και να επανεκκινήσει αργότερα , όχι όμως σε 5 ώρα , αλλά να κάνει κύκλους on & off σε λογικούς χρόνους ολίγων λεπτών. (δεν ανοίγουμε πόρτες και κάνουμε επιθεώρηση στα λάστιχα πόρτας ).

    Είναι μπακαλίστικη δοκιμή χωρίς θερμόμετρα , κάνε το και δες την συμπεριφορά στους χρόνους on-off (αν πάλι αργεί στους κύκλους τότε η ψυκτική απόδοση είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορεί ούτε για τον χώρο κατάψυξης να ικανοποιήσει)

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Thirio (31-05-22)

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-21, 09:21
  2. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΥΞΗ
    από THEORIMA στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-20, 00:20
  3. [Pitsos] Δεν κανει αποψυξη P1KNT4000B/01
    από aggelopas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-16, 23:52
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 11:36
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 15:37

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας