Άρα σε "απλά ελληνικά"...? Αυτο είναι ή δεν ειναι βαλβιδα ασφαλείας? Κι αυτο με το ποσιμο νερο..? Στις επομενες μερες θα καλεσω και δευτερο υδραυλικο σιγουρα παντως!
Άρα σε "απλά ελληνικά"...? Αυτο είναι ή δεν ειναι βαλβιδα ασφαλείας? Κι αυτο με το ποσιμο νερο..? Στις επομενες μερες θα καλεσω και δευτερο υδραυλικο σιγουρα παντως!
Έχει βαλβίδα ασφαλείας
Βαλβίδα ασφαλείας.JPG
Επομένως μένει να περάσετε από ΕΔΕ από τον επόμενο υδραυλικό αφού πρώτα το βάλεις να δουλέψει για 1 ώρα , και να επιβεβαιώσει ο ίδιος ο υδραυλικός όταν έρθει αν η ποσότητα του ζεστού νερού είναι επαρκής .
Οι προηγούμενοι υδραυλικοί επιβεβαίωσαν ότι το ζεστό νερό που βγάζει είναι ανεπαρκές ? οεεεοοο
Άλλο τι κρίνει ο χρήστης και άλλο τι κρίνει ένας τεχνικός που είναι μέσα στα πράγματα , διαφορετικά αν επιμέναμε θα πρότεινε μπόιλερ 120 λίτρων
Βγάλε καθαρή την φωτογραφία με το ταμπελάκι με τα στοιχεία , γιατί έχω την εντύπωση να είναι 60 λίτρων.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-03-21 στις 20:07
Αυτο ηθελα να το κανω, να του πω δλδ να δοκιμασουμε το νερο αλλα επειδη τις 2 τελευταιες φορες με πηρε τηλ και ηρθε μετα απο 5-10 λεπτα δεν εκατσε μετα να περιμενει να ζεσταθει φουλ το νερο...ασε που ειμασταν κ σιγουροι οτι ειχε λυθει το θεμα με την τοποθετηση του 2ου θερμοσιφωνα. Τι να πω..δεν ξερω αν αλλος εχει τετοια εμπειρια με θερμοσιφωνα δαπεδου nobel. Στο εντομεταξυ δειτε κι αυτες
IMG_20210317_211419.jpgIMG_20210317_211319.jpgIMG_20210317_211035.jpg
75 λιτρα (σου κλεψανε 5 λίτρα) , όλα οκ τα βλέπω και έχει βαλβίδα ασφαλείας ,
αλλά είμαι υπέρ όταν το μπόιλερ είναι από 80 λίτρα και κάτω η αντίσταση να μην είναι μεγάλης ισχύος (4000W στην περίπτωση) .
Αφού αν σκεφτούμε κοντινές παρόμοιες περιπτώσεις 60 λίτρα βάζουν το πολύ 2000W ή καμιά φορά και 1500W και πολύ καλά κάνουν.
Τα 4000 watt είναι πλεονέκτημα στην ταχύτητα θέρμανσης νερού , αλλά είπα πριν ότι δεν είναι σωστό να το δουλεύεις μόνο 45 λεπτά γιατί έτσι δεν επιτυγχάνεται καλή διαστρωμάτωση σε όλον τον όγκο νερού (γιαυτό είπα να το ανάψεις από το βράδυ και να δεις τι γίνεται το πρωί )
Είναι εκ περιτροπής όπως σε μία εστία κουζίνας όταν θέλεις να βράσεις νερό σε σκεύος .
Το ενδεικτικό λαμπάκι σβήνει για 1η φορά στην ένταση και θερμοκρασία που το έχεις ρυθμίσει / αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό στο σκεύος έχει βράσει πλήρως .
Παρόμοια και στο ηλεκτρικό σίδερο για σιδέρωμα
Από την στιγμή που τον σβήνεις τον θερμοσίφωνα έως τα 45 λεπτά και όχι παραπέρα είναι το σφάλμα.
Επειδή έχεις την περίπτωση των 4000W με σχετικά πολύ μικρό μπόιλερ , το μήνυμα #51 ισχύει ιδανικά .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-03-21 στις 22:15