Το δοχείο διαστολής όντος για σένα, να έχει πίεση όταν είναι κρύο 1,3bar.
Για να την μετρήσεις πρέπει να το αποσυνδέσεις από το δίκτυο κλειστού κυκλώματος , ή , να μηδενίσεις την πίεση του νερού στο κλειστό κύκλωμα, δηλαδή να κλείσεις τον διακόπτη πλήρωσης του δικτύου και να ανοίξεις τον διακόπτη εκκένωσης του δικτύου κλειστού κυκλώματος ώστε να μηδενιστεί η πίεση .
Τότε θα έχεις μηδενική πίεση στο κλειστό κύκλωμα και θα μετρήσεις την πίεση του δοχείου διαστολής από την βαλβίδα πλήρωσης αέρος του δοχείου .
Αν δεν έχεις ένδειξη,τότε , ή έχει χαθεί ο αέρας του δοχείου και πρέπει να τον αναπληρώσεις (1,3bar) , ή ,όταν βγαίνει νερό από την βαλβίδα πλήρωσης αέρος του δοχείου ,τότε έχει τρυπήσει η μεμβράνη και πρέπει να αλλάξεις δοχείο.
Λογικό είναι η πίεση να ανεβαίνει λίγο(1,5+0,3) αλλά να μην φτάνει τα 3bar.