Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Joanna26 Εμφάνιση μηνυμάτων
Επίσης ο θερμοσίφωνας είναι όντως γυρω στα 4kw αλλά σε μοναφασικο δίκτυο που δίνω ως 8kw νομίζω γίνεται αλλά δεν γνωρίζω αν θέλει μεγαλυτερη ασφάλεια νομίζω θέλει γτ ο θερμοσίφωνας έχει 20αρα
Οι γραμμές του θερμοσίφωνα είναι 4mm2. Ασφαλίζονται ΠΑΝΤΑ με ασφάλεια 2x20A για να διακόπτεται και ο ουδέτερος. Επί πλέον, εάν ο θερμοσίφωνας είναι πάνω από 4kW τότε απαιτείται άλλη γραμμή με μεγαλύτερης διατομής καλώδιο . Αν πχ μπει καλώδιο 6mm2 θα ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ με ασφάλεια 2x25A.