Αποτέλεσμα : πείραμα Α' καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Πείραμα Β' κλείνοντας τον γενικό , με ανοιχτή την βάνα του καλοριφέρ (έτσι την ονομάζω) καμία απώλεια , καμία εκκίνηση . Αντίστροφα , με κλειστή βάνα καλοριφέρ και ανοιχτό τον γενικό το πρόβλημα παραμένει . Που σημαίνει ότι η απώλεια συμβαίνει μέσα στο σπίτι ; Σωστά ; Κι άντε βρες το . Μετά από μερικές ώρες ξανα-μέτρησα την συχνότητα επανεκκίνησης , η οποία είναι πλέον 10 λεπτά , αντί για 3 ! Το επί πλέον που έκανα είναι ότι έκλεισα και ξανα-άνοιξα ακόμη 4 διακόπτες , που είναι δίπλα στον γενικό , οι οποίοι δίνουν νερό στο ισόγειο , στον 1ο όροφο και στις βρύσες του κήπου . Παράδοξο και ανεξήγητο τουλάχιστον για μένα . Υπάρχει τρόπος να ελέγξω την αξιοπιστία του FluidControl , το οποίο είναι...αγνώστου πατρός . Δηλαδή αν χάνει πίεση και παίρνει μπρος χωρίς να υπάρχει διαρροή . Κάθε περαιτέρω υπόδειξη ευπρόσδεκτη .