Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Di*Ca_Electronic Εμφάνιση μηνυμάτων
Κώστα,
όπως αναφέρει κι ο συνάδελφος Χρήστος στο παραπάνω post,
βασικός έλεγχος είναι εκείνος της καλής λειτουργίας του Power Relay.
Πρέπει λοιπόν να γίνει :
- Έλεγχος τάσης στον κονέκτορα CN2 (στο pin1 θα πρέπει ν΄ υπάρχει τάση 15V D.C.).
- Πρώτα θα πρέπει να μετρείται τάση 15V στη K της διόδου D3 (D1FL20U),
όπως ίδια τάση θα πρέπει να μετρείται στο pin 9 του IC13 και στ΄ ένα άκρο
της R35 (33Ω / 0.5W) ενώ τ΄ άλλο ενώνεται στο pin 1 του κονέκτορα CN2.
- Αν δοκιμαστεί το Power Relay της INDOOR Unit με τάση 15V D.C. εξωτερικού
τροφ/κού και β€œκλείνει” κανονικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ν΄ οφείλεται η
βλάβη σου σε κακή λειτουργία ή απώλεια προγρ/τος του programmed IC : uPD78F0514AGA (4 X 12 pins smd IC).
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης
Δημήτρη καλημέρα ευχαριστώ για την απάντηση σου. Αυτά που πολύ σωστά μου γράφεις τα έχω μετρήσει τα 15 βόλτ τα βρίσκω παντού όπου αναφέρεις. Όπως και τα 5 βόλτ τα βρίσκω παντού θέμα τροφοδοσίας δεν έχουμε δηλαδή το uln2003 τροφοδοτείται κανονικά. Το ρελέ της πλακέτας έχει δοκιμαστεί οπλίζει και πάει τάση σην έξω τη μονάδα. Επικοινωνώντας με κάποιον που ασχολείται με τα fujitsu μου είπε να ελέγξω τον εξωτερικό ανεμιστήρα θα το δω αυτό και σήμερα και βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ