Φίλε Δημήτρη καλημέρα
έχω ήδη κατεβάσει το manual έχω κάνει μετρήσεις και στη μέσα και στην έξω πλακέτα αφού τις τροφοδότησα ξεχωριστα. Εγώ τάσεις παντού δεν έχω βραχυκύκλωμα κάπου. Συμπιεστής μετρημένος με ωμομετρο IPM έχει τάσεις. Λογω επικοινωνίας μάλλον δεν οπλίζει το ρελέ της μέσα πλακέτας για να δώσει 220v στην έξω. Οπλίζοντας το ρελέ πάει τάση κανονικά στην έξω πλακέτα. Τώρα με το θέμα της επικοινωνίας δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τις μετρήσεις. Και στις δύο πλακέτες το σήμα της επικοινωνίας πάει σε ένα μαύρο μοντουλάκι και δεν μπορείς να μετρήσεις τίποτα. Γενικά με το θέμα της επικοινωνίας στα inverter δεν κατάλαβα ακριβώς τι μετρήσεις πρέπει να πάρεις. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την άμεση απάντηση.




Απάντηση με παράθεση