Στο link έλεγα αν από την φωτογραφία και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι rcbo ή rccb. Tελικά ο πωλητής στην περιγραφή του απαντά ότι είναι rccb και τώρα που το ξαναβλέπω το γράφει πάνω η συσκευή. Και εσύ βέβαια μου απάντησες με μεγάλη σαφήνεια.
To παρακάτω είναι rcbo (τουλάχιστον έτσι το περιγράφουν) και βλέποντας το στην φώτο δεν αναφέρει το I=16A και δεν υπάρχει σχέδιο του θερμικού (το θερμικό σχέδιο είναι αυτό που ευθύνεται για αποκοπή στα μεγάλα ρεύματα; ). Προφανώς το σχέδιο του μαγνητικού που αναφέρεις είναι αυτό της λειτουργίας ως διαφορικό ρελέ σωστά;
https://www.skroutz.gr/s/21903118/GACIA-%CE%A1%CE%B5%CE%BB%CE%AD-RCBO-%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-16A-4-5KA-30MA-1P-N-GACIA-TYPE-AC-500-43502.html
Τέλος τί σημαίνει Ιn = I ονομαστικό; Δηλαδή για τάση ονομαστική το καταλαβαίνω ότι πρέπει να λειτουργεί πχ το rccb στα 230V περίπου, αλλά στο ρεύμα το πρώτο rccb δεν θα ήταν καλύτερο να αναφέρει Imax=40A δηλαδή ότι πάνω από 40Α υπάρχει κίνδυνος να καεί;
Πάντως αν βάζουμε rcbo για ευκολία στον πίνακα, όταν πέφτει δεν θα ξέρουμε με την πρώτη αν πέφτει από υπερένταση ή διαρροή ρεύματος.