    Ουσιαστικά θέλεις είτε (α) να αποκόψεις τις δύο σωλήνες που γράφεις "προς το πατάρι", είτε (β) να αποκόψεις την πλήρωση του λέβητα.
    Για το (α) που είναι και τι προτιμότρο, βλέπω βάνα που πηγαίνει προς την κάτω από τις δύο σωλήνες, πριν το U. Για την πάνω υπάρχει αντίστοιχη αλλά είναι κρυμμένη πίσω από άλλες σωλήνες στη φωτογραφία; 'Η είναι η βάνα που φαίνεται στη φωτογραφία κάτω από το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης; Μόνο στο πατάρι δίνει αυτή; Δεν μπορώ να δω με βεβαιότητα. Αν ναι, κλείνεις αυτές τις δύο.
    Αν όχι, πάμε στην περίπτωση (β), κλείνεις το διακοπτάκι που είναι πριν τον αυτόματο πλήρωσης, και παίρνει από τον δεξιό από τους σωλήνες που γράφεις "έρχονται από κάπου κάτω".
    Αφού κάνεις το (α) ή το (β), και με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, δν θα πρέπει να έχεις συνέχεια νερό από το ζεστό. Αν ανοίγοντας (α) τις δύο βάνες ή (β) το διακόπτη, πάντα με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, σου ξανέρθει νερό στη βρύση του ζεστού, έχεις τρύπια σερπαντίνα.

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νικόλας
    Εγγραφή
    Apr 2020
    Περιοχή
    Παρέλος
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την απάντηση, να είσαι καλά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ουσιαστικά θέλεις είτε (α) να αποκόψεις τις δύο σωλήνες που γράφεις "προς το πατάρι", είτε (β) να αποκόψεις την πλήρωση του λέβητα.
    Για το (α) που είναι και τι προτιμότρο, βλέπω βάνα που πηγαίνει προς την κάτω από τις δύο σωλήνες, πριν το U. Για την πάνω υπάρχει αντίστοιχη αλλά είναι κρυμμένη πίσω από άλλες σωλήνες στη φωτογραφία; 'Η είναι η βάνα που φαίνεται στη φωτογραφία κάτω από το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης; Μόνο στο πατάρι δίνει αυτή; Δεν μπορώ να δω με βεβαιότητα. Αν ναι, κλείνεις αυτές τις δύο.
    Αν όχι, πάμε στην περίπτωση (β), κλείνεις το διακοπτάκι που είναι πριν τον αυτόματο πλήρωσης, και παίρνει από τον δεξιό από τους σωλήνες που γράφεις "έρχονται από κάπου κάτω".
    Αφού κάνεις το (α) ή το (β), και με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, δν θα πρέπει να έχεις συνέχεια νερό από το ζεστό. Αν ανοίγοντας (α) τις δύο βάνες ή (β) το διακόπτη, πάντα με κλειστό το γενικό του διαμερίσματος, σου ξανέρθει νερό στη βρύση του ζεστού, έχεις τρύπια σερπαντίνα.

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 22:22
  2. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-19, 00:45
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-19, 13:07
  4. Πρόβλημα σε αντλία νερού (μοτέρ) GRUNDFOS
    από limas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 12:16
  5. Διαρροή νερού
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-16, 04:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας