Τελικα αλλαξα βαλβιδα εβαλα μια 10-12 και παλι τρεχει!!Σκεφτομαι τωρα να δοκιμασω μειωτη πιεσης,στα ποσα bar πρεπει να ειναι 3 η 4;
Σου ειχα γραψει πως η δουλεια της βαλβιδας ειναι να σταζει, για να προστατευει το θερμοσιφωνα απο την υπερπιεση. Λογικο ειναι να σταζει και η καινουρια. Σου εγραψα τα βηματα λυσης του προβληματος στο μηνυμα #15. Μετρα πρωτα την πιεση, για να δουμε αν χρειαζεται δοχειο διαστολης η και δοχειο και μειωτης. Ο μειωτης απο μονος του ειναι πιθανο να μη λυσει το προβλημα.
The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
Η πιεση του δικτυου ειναι 7 bar,τον ρυθμιστη πιεσης τον ρυθμισα στα 3,5 bar με αποτέλεσμα παλι να τρέχει η βαλβιδα!!Τωρα σε περίπτωση που θέλει δοχειο διαστολης ποια πρεπει να ειναι η σειρά τοποθέτησης και ποσα λιτρα δοχειο;Να υπενθυμίσω οτι το θερμοσιφωνο ειναι 80 λιτρα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toalex : 08-01-20 στις 09:22
Αφου εχεις 7 bar, ο μειωτης πρεπει να μπει στην κεντρικη παροχη για να προστατευσει ολη την εγκατασταση. Καλο ειναι να βαλεις και ενα ορειχαλκινο φιλτρακι για να προστατευσεις τον μειωτη απο πετραδακια. Η σιτα του φιλτρου να κοιταει προς τα κατω. Δοχειο διαστολης θα βαλεις οπωσδηποτε (να δω τι θα πουν τωρα οι αλλοι εδω μεσα που επεμεναν οτι το προβλημα θα σταματησει με το μειωτη. Βαλε 12 λιτρα μπλε δοχειο επισμαλτωμενο εσωτερικα (για νερα χρησης θα πεις.) Η Zilmet π.χ. βγαζει τετοια δοχεια. Το δοχειο θα το φουσκωσεις 0.5 bar κατω απο την πιεση του μειωτη.
dimos1968 (08-01-20)
Δηλαδή τωρα με το δοχείο διαστολης τα νερα που ετρεχαν απο την βαλβιδα θα τα μαζευει το δοχειο διαστολης;Ο ρυθμιστής πιεσης που εβαλα ειναι τις Brass form και εχει φιλτρακι απο κατω!!
Δηλαδη αν κατάλαβα καλά η σειρα που πρεπει να τοποθετηθουν ειναι η εξης;
ρολόι ύδρευσης - μειωτης πιεσης - δοχειο διαστολης;
Το δοχείο διαστολής θα παραλαμβάνει τον επιπλέον όγκο του νερού λόγω της διαστολής, ώστε να μην ανεβαίνει τόσο η πίεση που να ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεδομένου ότι ο ρόλος της ΒΑ είναι να ανοίγει σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κολλημένος θερμοστάτης που δεν κόβει) για λόγους, ακριβώς, ασφαλείας, και ΟΧΙ να ελέγχει την πίεση ανοίγοντας διαρκώς! Το συχνό άνοιγμα της ΒΑ οδηγεί στη συσσώρευση αλάτων σε αυτήν, επηρρεάζοντας τη στεγανότητά της, με τελικό αποτέλεσμα μετά από λίγα ανοίγματα να τρέχει πλέον συνέχεια, και να χρειάζεται αντικατάσταση.
Gregpro (08-01-20)
ΟΧΙ!!! Το δοχειο πρεπει να τοποθετηθει πανω στον θερμοσιφωνα, ΠΡΙΝ τη βαλβιδα. Αλλιως θα ειναι σαν να μην υπαρχει. Δηλαδη πανω στην παροχη κρυου νερου του θερμοσιφωνα θα μπει ενα ταφ και πανω στο ταφ θα βιδωσεις το δοχειο στη μια μερια και τη βαλβιδα στην αλλη. Ο μειωτης οπως σωστα ειπες, θα μπει μετα το υδρομετρο και αφου εχει φιλτρακι, ειναι κομπλε. Το ταφ και τα εξαρτηματα που θα βαλεις να τα ζητησεις ορειχαλκινα και οχι γαλβανιζε, επειδη τα γαλβανιζε σκουριαζουν εσωτερικα και γινονται χαλι μαυρο. Τα υπολοιπα τα εγραψε ο Νικος απο πανω.
Ευχαριστώ πολύ Gregpro,αρα η συνδεση πρεπει να ειναι η
εξης;Δες την φωτογραφία.20200108_214056.jpg
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη toalex : 08-01-20 στις 22:14
Ακριβως ετσι! Και ο μειωτης καλο ειναι να μπει στην κεντρικη παροχη. Και αφου θα κανεις που θα κανεις δουλεια στην κεντρικη παροχη, βαλε κι ενα φιλτρο νηματος atlas. Τα 3.5 bar επαρκουν μεχρι τριτο οροφο. Αν εισαι πιο ψηλα, βαλε 4. Και αν σου ειναι ευκολο, βαλε μια φωτογραφια της κεντρικης παροχης να δω αν εχει γινει καμια χοντραδα απο καποιον "καλλιτεχνη."