Αρχικό μήνυμα από
Gregpro
Οι νεες βαλβιδες ασφαλειας βγαινουν στα 8 η στα 10 bar. Παλιοτερα υπηρχαν οι βαλβιδες-σταυροι 10-12 bar και ακομα πιο παλια 12-14 bar (καποιοι δολοφονοι τις πωλουν ακομα.) Εχω τοποθετησει μανομετρο σε θερμοσιφωνα και ενω η αρχικη πιεση ηταν 3 bar, με τη διαστολη εφτασε τα 10 και ανοιξε η βαλβιδα. Αυτο δεν συμβαινει σε ολα τα σπιτια οπως παρατηρησες, επειδη μερικες φορες τυχαινει η βαλβιδα να αφηνει τις διαστολες να επιστρεφουν στο δικτυο και σε συνδυασμο με την ελλειψη αντεπιστροφου στο υδρομετρο, η βαλβιδα δεν ανοιγει ποτε. Υπαρχει τεραστια ελλειψη ενημερωσης πανω στο θεμα και εχω βαρεθει να βλεπω τους παντες να προτεινουν την τοποθετηση μειωτη πιεσεως στα τυφλα. Αυτο δεν το λεω για να προσβαλλω καποιον, θελω να τονισω ποιος ειναι ο σωστος τροπος αντιμετωπισης. Τα σωστα βηματα ειναι τα εξης:
1. Τοποθετουμε μανομετρο στον ιδιο οροφο που βρισκεται ο θερμοσιφωνας, ωστε αυτο να μας δειξει την πραγματικη πιεση. Διαβαζουμε την πιεση αργα τη νυχτα, ωστε να ξερουμε ποια ειναι η μεγιστη τιμη.