Λογικά ο θερμοστάτης στον πίνακα του λέβητα ελέγχει τον καυστήρα, το ότι δείχνει 65 στο κουμπί και κόβει στους 80 βάει θερμομέτρου, μπορεί να σημαίνει είτε ότι το πουράκι του δεν κάνει καλή επαφή στο κυάθιο και δεν διαβάζει σωστά, είτε απλά ότι η ακρίβειά του είναι γτπ, είτε και τα δύο. Και τα δύο είναι πολύ συχνά.Ο θερμοστάτης πάνω στην ξαγωγή λογικά είναι για τον καυστήρα, αλλά η ρύθμιση στους 80 δεν έχει λογική, καθώς είναι για κάτω όριο. Επίσης δεν συνάδει με το να ξεκινάει ο κυκλοφορητής αμέσως. Συμπερασματικά, πιθανώς ο μάστορας τα έχει κάνει μαντάρα (πράγμα που συνάδει και με την τοποθέτηση του ΑΠ, όπως τα περιγράφεις).
Ανέβασε φωτογραφίες να δούμε, μπας και βγάλουμε άκρη. Να φαιίνονται και οι θερμοστάτες και τα καλώδια, αν μπορείς, μήπως έχει χρησιμοποιήσει τους δύο θερμοστάτες ανάποδα.
Για την επαφή των πούρων στο κυάθιο, αν είναι λάσκα στούμπωσε τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο μέσα, ή, αν είναι κατακόρυφο, γέμισέ το με λάδι μηχανής.
Για τον ΑΠ, αν είναι αδύνατη η αντικατάσταση, να το παρακολουθείς συχνά και να φροντίσεις να αναπληρώνεις νερό αν πέσει η πίεση, αφού δεν δουλέυει αυτόματα.
Το ΔΔ είναι ΟΚ από αυτά που λες.
Η πίεση πάντως είναι ψηλή, καλό θα ήταν να την κατέβαζες στο 1.2 bar για να μην ταλαιπωρείς την εγκατάσταση, αλλά αυτό προϋποθέτει να ρυθμιστεί (ξεφουσκωθεί) αντίστοιχα και το ΔΔ, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα, ή να μηδενίσεις την πίεση στο ύστημα προσωρινά (κόβοντας την αναπλήρωση του νερού και αδειάζοντας νερό μέχρι να μηδενίσει το μανόμετρο), για να μπορέσεις να μετρήσεις σωστά την πίεση του ΔΔ. Κια βέβαι στη συνέχεια να ξαναγεμίσεις με νερό μέχρι τη σωστή πίεση, στην οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί και ο ΑΠ (για να μην στο πάει παραπάνω).




Απάντηση με παράθεση