To 1.5 bar πώς προκύπτει χωρίς να ξέρουμε το στατικό ύψος της εγκατάστασης;
To 1.5 bar πώς προκύπτει χωρίς να ξέρουμε το στατικό ύψος της εγκατάστασης;
Αν το ύψος είναι μικρό (1 όροφος) το 1.5 bar επαρκεί. Αν μιλάμε για πολυκατοικία, ας μας γράψει ο Θανασης το ύψος.
The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
Και για τρεις ορόφους (περίπου 8μ στατικό ύψος) το 1,1 bar φτάνει και περισσεύει.
Το 1,5 bar είναι για 15 μέτρα ύψος εγκατάστασης, ήτοι για 4 ορόφους!
Για ένα όροφο, το 1,0 bar είναι μια χαρά, και υπερβαίνει πολύ την υδροστατική πίεση, αλλά δεν πάμε παρακάτω για να αποφύγουμε βρασμό στο καζάνι.
Επειδή όσο αποκλίνει η πίεση του δοχείου από το στατικό ύψος (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση), τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητά του (αυξάνεται η τελική πίεση σε λειτουργία), καλό είναι η πίεση του ΔΔ να προσαρόζεται κατά το δυνατόν στην υδροστατική, για να αποφεύγονται άσκοπα ανοίγματα της ΒΑ και συνεπακόλουθα μείωση της δάρκειας ζωής της.
Ας μας πει λοιπόν ο Θανάσης πόση περίπου είναι η υψομετρική διαφορά από το διχείο διαστολής μέχρι το υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης (λογικά της πάνω πλευράς των σωμάτων).