Χωρίς τίτλο4.jpg
https://www.manualslib.com/manual/10...?page=6#manual (σελίδα 6)
Προηγείται ρελέ πριν τον συμπιεστή και θερμικό επίσης / C = Common των 2 τυλιγμάτων κύριας και βοηθητικής περιέλιξης / R = τύλιγμα λειτουργίας / S= Εκκίνησης τύλιγμα / και πυκνωτής 50μF 400V .
Αν οπλίζει το ρελέ ως προς το πηνίο του / και αν η επαφή του ρελέ δίνει σύνέχεια
Αν το θερμικό μεταξύ ρελέ και συμπιεστή (στην C = common ) έχει συνέχεια και δεν έχει κόψει .
Δεν κατάλαβα τίποτα από την περιγραφή .... π.χ. δεν αναφέρεις ποιος ανεμιστήρας δουλεύει ο μέσα ? ο έξω?Το κλιματιστικό κατά την ενεργοποίηση του δουλεύει για λίγο ο ανεμιστήρας του χωρίς να κρυώνει το χώρο και μετά από 5 λεπτά σταματά είτε χωρίς να ξεκινήσει η εξωτερική μονάδα ή σταματά με ελάχιστη κίνηση της εξωτερικής μονάδας.
Στα 5 αυτά λεπτά ο συμπιεστής ακούγεται? (εκτός του ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα )
Και τι εννοείς με ....ποιας "κίνησης " του ανεμιστήρα μόνο? του συμπιεστή? και των 2 μαζί ?ή σταματά με ελάχιστη κίνηση της εξωτερικής μονάδας.