αν ειναι on/off το μηχανημα και οχι inverter τοτε εχει μονο μεσα πλακετα και καλως στο service manual βρισκεις μονο αυτη
εξω θα εχει μονο πυκνωτη εκκινησης δεν φερνεις και καποιον αλλο τεχνικο να το δει πριν κανεις οτιδηποτε;
αν ειναι on/off το μηχανημα και οχι inverter τοτε εχει μονο μεσα πλακετα και καλως στο service manual βρισκεις μονο αυτη
εξω θα εχει μονο πυκνωτη εκκινησης δεν φερνεις και καποιον αλλο τεχνικο να το δει πριν κανεις οτιδηποτε;
Καλησπέρα
Πως θα μπορούσα να καταλάβω αν φταιει ο κομπρεσορασ?
Χωρίς τίτλο4.jpg
https://www.manualslib.com/manual/10...?page=6#manual (σελίδα 6)
Προηγείται ρελέ πριν τον συμπιεστή και θερμικό επίσης / C = Common των 2 τυλιγμάτων κύριας και βοηθητικής περιέλιξης / R = τύλιγμα λειτουργίας / S= Εκκίνησης τύλιγμα / και πυκνωτής 50μF 400V .
Αν οπλίζει το ρελέ ως προς το πηνίο του / και αν η επαφή του ρελέ δίνει σύνέχεια
Αν το θερμικό μεταξύ ρελέ και συμπιεστή (στην C = common ) έχει συνέχεια και δεν έχει κόψει .
Δεν κατάλαβα τίποτα από την περιγραφή .... π.χ. δεν αναφέρεις ποιος ανεμιστήρας δουλεύει ο μέσα ? ο έξω?Το κλιματιστικό κατά την ενεργοποίηση του δουλεύει για λίγο ο ανεμιστήρας του χωρίς να κρυώνει το χώρο και μετά από 5 λεπτά σταματά είτε χωρίς να ξεκινήσει η εξωτερική μονάδα ή σταματά με ελάχιστη κίνηση της εξωτερικής μονάδας.
Στα 5 αυτά λεπτά ο συμπιεστής ακούγεται? (εκτός του ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα )
Και τι εννοείς με ....ποιας "κίνησης " του ανεμιστήρα μόνο? του συμπιεστή? και των 2 μαζί ?ή σταματά με ελάχιστη κίνηση της εξωτερικής μονάδας.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-07-19 στις 22:54
τελικά ήταν ο πυκνωτής λειτουργίας. Αλλαχθηκε και όλα καλά. Ευχαριστώ για τις αποκρίσεις σας,