Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Μα εννοείται ότι θέλει και ηλεκτρολογική εργασία.η τριοδη που αναφερα πρέπει να πάρει εντολή από κάπου ότι η θερμοκρασία του μποιλερ είναι μικροτερη από του λέβητα και να ανοίξει την Βάνα ή να την κλείσει αν συμβαίνει το αντίθετο(αυτό που θες εσύ).
    Δεν μπορώ να προτείνω αν δεν κάνεις κάποιο σκαρίφημα της υδραυλικής εγκατάστασης.
    Πρότεινα εξαρχής τριοδη -εννοειται ηλεκτροβανα-ώστε να παρακάμπτει το μποιλερ αλλά για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κυκλοφορητης πρέπει να υπάρχει δικτυο .αν έχεις κλείσει την Βάνα (που είναι αυτη Ή έχει κλείσει η Βάνα του μποιλερ δεν θα έχει κανένα νόημα όλη αυτή η εγκατάσταση.
    Προτείνω να κάνεις μια δοκιμή με 60° να κλείσεις λέβητα και κυκλοφορητή να δεις τι θερμοκρασία θα φτάσει ο λέβητας.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ και τους δύο που με βοηθάτε. Έπρεπε να είχα περιγράψει από την αρχή την εγκατάσταση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτροβάνες, ούτε πίνακας αυτονομίας. Πρόκειται για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών (περίπου) σε ένα χωριό της Λάρισας. 6 σώματα καλοριφέρ στο σπίτι και 2 σώματα στο υπόγειο. Το μπόιλερ συνδέεται (κακώς) με φ16. Μαντεμένιος λέβητας 30.000 θερμίδων μάρκας STERN (σουηδικός) με καυστήρα BENTONE (επίσης σουηδικός.) Τα περιβλήματα και ο πίνακας οργάνων είναι κατασκευασμένα από τον Φυρογένη (το αναφέρω αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση.) Κλασικά, ο θερμοστάτης χώρου δίνει εντολή στον καυστήρα. Μόλις ο λέβητας φτάσει τους 40 βαθμούς, ξεκινάει ο κυκλοφορητής. Στους 70 βαθμούς σταματάει ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να κρυώσουν τα σώματα (και εν μέρει το μπόιλερ.) Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ απλή εγκατάσταση.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα εννοείται ότι θέλει και ηλεκτρολογική εργασία.η τριοδη που αναφερα πρέπει να πάρει εντολή από κάπου ότι η θερμοκρασία του μποιλερ είναι μικροτερη από του λέβητα και να ανοίξει την Βάνα ή να την κλείσει αν συμβαίνει το αντίθετο(αυτό που θες εσύ).
    Δεν μπορώ να προτείνω αν δεν κάνεις κάποιο σκαρίφημα της υδραυλικής εγκατάστασης.
    Πρότεινα εξαρχής τριοδη -εννοειται ηλεκτροβανα-ώστε να παρακάμπτει το μποιλερ αλλά για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κυκλοφορητης πρέπει να υπάρχει δικτυο .αν έχεις κλείσει την Βάνα (που είναι αυτη Ή έχει κλείσει η Βάνα του μποιλερ δεν θα έχει κανένα νόημα όλη αυτή η εγκατάσταση.
    Προτείνω να κάνεις μια δοκιμή με 60° να κλείσεις λέβητα και κυκλοφορητή να δεις τι θερμοκρασία θα φτάσει ο λέβητας.
    Έχω κλείσει τη βάνα που πάει στα σώματα, αφήνοντας μόνο το μπόιλερ στο κύκλωμα. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου πρότεινε ο Νίκος και αν δεν τα καταφέρω θα προχωρήσω σε υδραυλική (αλλά δυστυχώς πρόχειρη) λύση (bypass.)

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.612

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα θα αγοράσω ένα μεταγωγικό ρελέ και έναν ή δύο υδροστάτες;
    Επειδή μου φαίνεται ότι δεν το έχεις καταλάβει καλά, θα σου πρότεινα να φέρεις ένα καυστηρατζή να το κάνει (αφού τον βάλεις να διαβάσει εδώ και βεβαιωθείς ότι του είναι ξεκάθαρο). Το λέω για λόγους ασφαλείας, γιατί το ρεύμα σκοτώνει αν δεν ξέρεις ακριβώς τί κάνεις.

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    greekengineer (31-03-19)

  6. #5
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή μου φαίνεται ότι δεν το έχεις καταλάβει καλά, θα σου πρότεινα να φέρεις ένα καυστηρατζή να το κάνει (αφού τον βάλεις να διαβάσει εδώ και βεβαιωθείς ότι του είναι ξεκάθαρο). Το λέω για λόγους ασφαλείας, γιατί το ρεύμα σκοτώνει αν δεν ξέρεις ακριβώς τί κάνεις.
    Όσον αφορά το ρεύμα, έχω γνώσεις ηλεκτρολογίας, έχω φτιάξει πίνακες και ασχολούμαι χρόνια με ενισχυτές και ραδιοπομπούς με λυχνίες, οι οποίοι έχουν τάσεις έως και 5 kV. Οπότε από ασφάλεια και γνώσεις δεν έχω πρόβλημα. Μελέτησα αυτά που μου είπες στα προηγούμενα post, τα κατάλαβα και θα σας ενημερώσω για την τελική εξέλιξη της εργασίας. Σας ευχαριστώ και πάλι.

  7. #6
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Συγγνώμη που φέρνω τούμπα το θέμα. Ξανασκέφτηκα την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών. Σκέφτομαι να μην αγοράσω κιτ ελέγχου ηλιακών, γλυτώνoντας έτσι 300 ευρώ. Θα πάρω μόνο κυκλοφορητή, επιλεκτικό συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά. Ο κυκλοφορητής θα παίρνει εντολή από ένα χρονοδιακόπτη σε συνδυασμό με έναν εμβαπτιζόμενο υδροστάτη στον συλλέκτη. (Αυτή τη λύση σκέφτηκα προς το παρόν για την εντολή.) Έψαξα και βρήκα κατάλληλο κυκλοφορητή ειδικά γι'αυτή τη δουλειά. Υπάρχει η σειρά VSA της DAB. 3 μοντέλα, VSA35, VSA55 και VSA65. Το μανομετρικό ύψος στην περίπτωσή μου είναι 4,5 μέτρα. Διαβάζοντας τα φυλλάδια για το κάθε μοντέλο ξεχωριστά, κατέληξα στον VSA55. Είναι σωστή η επιλογή μου; Στα παρακάτω link θα βρείτε τα σχετικά φυλλάδια όπου αναγράφεται η παροχή σε σχέση με το ύψος.
    https://www.kalogiropoulos.gr/vsa-35-180-dab.html

    https://www.kalogiropoulos.gr/vsa-55-180-dab.html

    https://www.kalogiropoulos.gr/vsa-65-180-dab.html

  8. #7
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.612

    Προεπιλογή

    Πώς το υπολόγισες το μανομετρικό;

Παρόμοια Θέματα

  1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ .ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
    από mariost στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 20:00
  2. Ferroli boiler
    από ANNAIS στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-17, 09:51
  3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 10:20
  4. Λεβητας αερίου Ariston g30/G31
    από info@kalarakis.com στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 12:43
  5. ελεγκτης boiler
    από jakektm στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 00:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας