Θα μου επιτρέψεις ένα κάποιο σκεπτικισμό, όσον αφορά τον υποδιπλασιασμό της κατανάλωσης με μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ...
Μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τους 27°C στους 18°C, σημαίνει μείωση περίπου κατά 50% Δt της συντήρησης, και αντίστοιχα μείωση περίπου κατά 20% Δt της κατάψυξης (θεωρώντας +5°C και -18°C αντίστοιχα). Συνολικά, η μείωση του Δt είναι σημαντικά λιγότερη του 50%, και με αυτό το δεδομένο φαντάζει τουλάχιστον περίεργο να επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης 50%, ακόμη κι αν η θερμοκρασίακή διαφορά ήταν ο μόνος παράγων στην εξίσωση, που βέβαια δεν είναι (και εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν είναι καν ο σηματνικότερος).
Επιπλέον, βλέπω είναι ότι η δημοσίευση είναι ήδη 25 ετών! Οπως πολύ καλά γνωρίζεις, από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει τεράστια άλματα στην ενεργειακή κλάση των ψυγείων, το οποίο κατ'αρχήν σημαίνει καλύτερη μόνωση. Αυτό το τελευταίο, από μόνο του μεώνει τη συμμετοχή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στη συνολοκή κατανάλωση ενός ψυγείου, και σε κάθε περίπτωση, οπότε τα νούμερ που αναφέρει, ακόμη και αν ίσχυαν τότε (που ανέλυσα παραπάνω γιατί δεν τα πιστεύω) δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν σε πιο κανούργια ψυγεία. Χώρια που τα αμερικάνικα ήταν έτσι κι αλλιώς του κώλου, ειδικά από πλευρά ενεργειακής απόδοσης.




Απάντηση με παράθεση