    Καλησπέρα, να ζητήσω κι εγώ μια επιβεβαίωση ??? Έχω στα χέρια μου έναν μετασχηματιστή από UPS (κωδικός: 080-48184-01) σαν τους παρακάτω:

    Transformer_1.jpgTransformer_2.jpg

    Οι μετρήσεις στους ακροδέκτες του πρωτεύοντος έχουν ως εξής:

    Κίτρινο - Μπλε: 1 Ω (24,1 mH)

    Κίτρινο - Μαύρο: 6,8 Ω (19,6 H)

    Μπλε - Μαύρο: 6,3 Ω (15,2 H)

    Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ, τα 230 V τα εφαρμόζω μεταξύ Μπλε - Μαύρου όπως θεωρώ, ή κάνω κάποιο λάθος ??? Και εάν ναι, ποιο είναι το σωστό ζεύγος ???
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...

  2. #2
    Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Μέλος
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.168

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα, να ζητήσω κι εγώ μια επιβεβαίωση ??? Έχω στα χέρια μου έναν μετασχηματιστή από UPS (κωδικός: 080-48184-01) σαν τους παρακάτω:

    Transformer_1.jpgTransformer_2.jpg

    Οι μετρήσεις στους ακροδέκτες του πρωτεύοντος έχουν ως εξής:

    Κίτρινο - Μπλε: 1 Ω (24,1 mH)

    Κίτρινο - Μαύρο: 6,8 Ω (19,6 H)

    Μπλε - Μαύρο: 6,3 Ω (15,2 H)

    Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ, τα 230 V τα εφαρμόζω μεταξύ Μπλε - Μαύρου όπως θεωρώ, ή κάνω κάποιο λάθος ??? Και εάν ναι, ποιο είναι το σωστό ζεύγος ???
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Εγώ θα έδινα τάση στο τύλιγμα με την μεγαλύτερη αντίσταση ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ VARIAK σιγά- σιγά σε σειρά μιλιαμπερόμετρο και θα μέτραγα συνεχώς την τάση στην έξοδό του. Οταν έχεις M/Σ άγνωστο δεν δίνεις τάση κατ ευθείαν ΠΟΤΕ. Και να έχεις υπόψην όλους τους κανόνες ασφαλείας .
    Ατάκα 1η.......Οχι ...Οχι .....Απλά το άνοιξα μήπως έφυγε κανένα καλωδιάκι.
    Ατάκα 2η....... Οχι ... Οχι ....Απλά το άνοιξα μήπως είχε καεί κάποια ασφάλεια.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη andyferraristi
    Μέλος
    Όνομα
    Ανδρέας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μηνύματα
    677

    Προεπιλογή

    Δημήτρη καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Το "Safety First" εννοείται βέβαια, γιατί κι εγώ τεχνικός είμαι. Δυστυχώς όμως VARIAC δεν διαθέτω και γι αυτό κάνω ερωτήσεις και όχι απ' ευθείας κινήσεις. Πάντως σ' ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την ανταπόκρισή σου, και σου εύχομαι καλό Πάσχα ...

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το κόλπο της λάμπας σε σειρά για περιορισμό ρεύματος.

  5. #5
    Το avatar του χρήστη andyferraristi
    Μέλος
    Όνομα
    Ανδρέας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μηνύματα
    677

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το κόλπο της λάμπας σε σειρά για περιορισμό ρεύματος.
    Σωστός ο Νίκος. Μάλλον σε κάτι τέτοιο θα καταφύγω, και με πειρματισμούς θεωρώ ότι σιγά σιγά θα καταλήξω στο επιθυμητό αποτέλεσμα ...

Παρόμοια Θέματα

  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:49
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
  3. συνδεση 5v μετασχηματιστη σε θηκη μπαταριων ΑΑΑ
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 18:51
  4. [CD Player] ONKYO DX710- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜEΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220 VOLT
    από G.POL στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 22:03
  5. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-12, 14:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας