PAR 10 |
Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας |
0 .. +10 |
°C |
1 |
3 |
3 |
PAR 11 |
Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας Εξωτερικού Αισθητήρα -- = Απενεργοποιημένο |
-9 .. +5 |
°C |
1 |
-2 |
-2 |
PAR 12 |
Κλίση ράμπας έναυσης κατά τη θέρμανση |
0 .. 80 |
- |
1 |
20 |
2 |
PAR 13 |
Ρύθμιση Ελάχιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης |
20 .. PAR 14 |
°C |
1 |
20 |
20 |
PAR 14 |
Ρύθμιση Μέγιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης |
PAR 13 .. 80 |
°C |
1 |
80 |
65 |
PAR 15 |
Μέγιστη ισχύς θέρμανσης |
0 .. 100 |
% |
1 |
100 |
70 |
PAR 16 |
Χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος κυκλοφορητή |
0 .. 99 |
sec. X 10 |
1 |
3 |
3 |
PAR 17 |
Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Κυκλοφορητή Θέρμανσης |
0 .. 60 |
sec. x 10 |
1 |
0 |
0 |
PAR 18 |
Καθυστέρηση Έναυσης εκ νέου |
0 .. 60 |
λεπτά |
1 |
3 |
3 |
PAR 19 |
Ρύθμιση Νερού χρήσης με Ροόμετρο |
0 = Απενεργοποιημέν
1 = Ενεργοποιημένο |
- |
1 |
1 |
1 |
PAR 20 |
Μέγιστη ισχύς νερού χρήσης |
0 .. 100 |
% |
1 |
100 |
100 |
PAR 21 |
Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης/νερού χρήσης (premix) |
0 .. 100 |
% |
1 |
0 |
20 |
PAR 22 |
Ενεργοποίηση προθέρμανσης νερού χρήσης |
0 = OFF, 1 = ON |
- |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
προρυθμιση |
μετρησεις |