Αυτη ενοοώ.
25198827_2041928936041436_1846478542_o.jpg
Αν βλέπω καλά στη φωτό σου ο διακόπτης κόβει μόνο ένα καλώδιο δηλαδή όπως όλοι οι διακόπτες κόβει τη φάση!
Εσύ αντίθετα με τη συνδεσμολογία που έκανες -αν βλέπω σωστά - ενώνεις φάση με ουδέτερο της εξόδου του Sonoff και για αυτό μάλλον (επειδή βλέπει βραχυκύκλωμα στην έξοδο του)
κάνει restart για να προστατευτεί και έτσι προστατεύει και σένα...
Το Sonoff τροφοδοτεί την συσκευή που θα του συνδέσουμε ενώ εσύ το θέλεις στην συγκεκριμένη εφαρμογή σαν διακόπτη.
Βάλε ένα ρελέ στην έξοδο του Sonoff με πρωτεύον 240V και στο δευτερεύον του ρελέ σύνδεσε τα δύο τα καλώδια εισόδου και εξόδου του διακόπτη.
Μόλις το Sonoff στέλνει ρεύμα στην έξοδό του θα ενεργοποιείται το πρωτεύον και το δευτερεύον θα κλείνει παίζοντας τον ρόλο του διακόπτη.
Αν δε θέλεις να μπλέξεις με ρελέ αυτό που έκανες στον διακόπτη πρέπει να το κάνεις στο καλώδιο τροφοδοσίας του πίνακα.
Κόβεις φάση και ουδέτερο και τα δίνεις από το Sonoff.
Καλή χρονιά σε όλους.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panosigr : 29-12-17 στις 20:26
Το καλωδιο που εκοψες του διακοπτη,αν εχει ρευμα,βαλτο στο L εισοδου της συσκευης.Στο Ν εισοδου,εναν ουδετερο απ τον πινακα αυτονομιας.
Το L εξοδου της συσκευης βαλτο στο άλλο κομματι του καλωδίου που εκοψες.
Καλη Πρωτοχρονιά σε ολους.
δεν ειναι σωστο να κοψεις εκει το ρευμα κοψε αυτο που δινει προς τους θερμοστατες χωρου