Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotron1 Εμφάνιση μηνυμάτων
Σε γραμμές εσωτερικά σε τοίχο γίνεται έλεγχος και το πρόβλημα δεν φαίνεται. Η εξωτερική μονάδα είναι κάτω στην πυλωτή, εσωτερικά σωλήνες ανεβαίνουν περίπου 3 μέτρα στο δωμάτιο στην εσωτερική μονάδα.
Το μηχάνημα έχασε το φρέον, πρεσάρισμα με άζωτο στα 300 PSI, την άλλη μέρα το πρωί πάει 150 PSI και μένει εκεί. Τί κάνουμε ; Τι άλλο κοιτάμε ;
Συμπληρώνουμε φρέον και ο Θεός βοηθός ή κάτι άλλο ;
Πρεσάρισμα έγινε στο έξω αλλά και στο μέσα ; Σε ποιες απο τις 2 μονάδες έχουμε πτώση πίεσης ; Αν π.χ είναι η μέσα πρέπει να εντοπιστεί που είναι η διαρροή και αν είναι π.χ στο στοιχείο και επιδέχεται κόλλημα τότε οκ. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί πάντα η διαρροή . Αν δεν εντοπίζεται ακριβώς αλλά ξέρουμε απο την πτώση πίεσης ότι είναι το μέσα ή το έξω τότε πάμε για αλλαγή μονάδος αν συμφέρει οικονομικά (της μέσα ή της έξω) ειδάλλως κοιτάμε για αγορά καινούριου και να βάλεις τώρα φρέον πάλι θα το χάσει .