Οχι δεν εχει να κανει με την διαρροη απώλεια φρεον ειναι και αφου δεν βρισκεις διαροη αδικα βάζεις φρεον..
Οχι δεν εχει να κανει με την διαρροη απώλεια φρεον ειναι και αφου δεν βρισκεις διαροη αδικα βάζεις φρεον..
Συνήθως εκεί που έχει διαρροή αφηνη λάδι για κοίτα .Σταμάτα να βάζεις φρεον τσάμπα πετάς τα λεφτά σου από τη μια βάζεις υγρό από την άλλη βγαίνει,αν δεν βρεθεί η διαρροή μην κάνεις τίποτα. Κοιτά στις βάνες στην έξω μηχανή αν μια από τις 2 σωλήνες πιάνει χιόνι τότε έχει διαρροή, όταν λειτουργεί.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΙΑΣ : 20-11-17 στις 16:01
Υπάρχουν διαρροές σε μηχανήματα όπου δύσκολα μα πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν. Διαρροές όπου το μηχάνημα χάνει απόδοση ή βγάζει βλάβη διαρροής μετά απο πολλούς μήνες .
Υπάρχουν περιπτώσεις διαρροών όπου είτε με χρήση σαπουνάδας είτε με χρήση ανιχνευτή διαρροών δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τίποτα.
Μία λύση είναι ξήλωμα μηχανήματος και πρεσάρισμα με άζωτο τόσο στο μέσα όσο και στο έξω . Το αφήνεις πρεσαρισμένο για πάνω απο 24ωρο (τουλάχιστον ) και βλέπεις την μεταβολή πίεσης .
Έτσι μπορείς να εντοπίσεις πιο μηχάνημα έχει την διαρροή και συμπερασματικά να πας σε αλλαγή εσωτερικού ή εξωτερικού.
Ρεαλιστικά όμως για μηχάνημα carefour που πλέον δεν υπάρχει και στο εμπόριο και να εντοπίσουμε έμμεσα πιο μηχάνημα έχει την διαρροή δεν έχει κανένα νόημα μιας και δεν πρόκειται να βρεις μοναδα αντιακτάστασης αν είσαι και εκτώς εγγύησης . Επίσης για τόσο φθηνό μηχάνημα δεν αξίζει καν το κόστος για εύρεση της διαρροής. Πήγαινε σε καινούριο χωρίς δεύτερη σκέψη.
Υ.Γ Το συγκεκριμένο carefour είναι κατασκευής Gree
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dare-Devil : 20-11-17 στις 16:44
Σε γραμμές εσωτερικά σε τοίχο γίνεται έλεγχος και το πρόβλημα δεν φαίνεται. Η εξωτερική μονάδα είναι κάτω στην πυλωτή, εσωτερικά σωλήνες ανεβαίνουν περίπου 3 μέτρα στο δωμάτιο στην εσωτερική μονάδα.
Το μηχάνημα έχασε το φρέον, πρεσάρισμα με άζωτο στα 300 PSI, την άλλη μέρα το πρωί πάει 150 PSI και μένει εκεί. Τί κάνουμε ; Τι άλλο κοιτάμε ;
Συμπληρώνουμε φρέον και ο Θεός βοηθός ή κάτι άλλο ;
Πρεσάρισμα έγινε στο έξω αλλά και στο μέσα ; Σε ποιες απο τις 2 μονάδες έχουμε πτώση πίεσης ; Αν π.χ είναι η μέσα πρέπει να εντοπιστεί που είναι η διαρροή και αν είναι π.χ στο στοιχείο και επιδέχεται κόλλημα τότε οκ. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί πάντα η διαρροή . Αν δεν εντοπίζεται ακριβώς αλλά ξέρουμε απο την πτώση πίεσης ότι είναι το μέσα ή το έξω τότε πάμε για αλλαγή μονάδος αν συμφέρει οικονομικά (της μέσα ή της έξω) ειδάλλως κοιτάμε για αγορά καινούριου και να βάλεις τώρα φρέον πάλι θα το χάσει .