Αρα έχεις πιθανότατα δύο ανεξάρτητες βλάβες, μία της λειτουργίας ως ηλιακού, και μία της λειτουργίας της αντίστασης.

Οσον αφορά το πρώτο: το σπίτι κατοικείται μόνιμα;
Αν ναι, η εμφάνιση της δυσλειτουργίας έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, ή μειωνόταν η απόδοση σταδιακά σε βάθος χρόνου;
Αν όχι, ίσως έχει χάσει το υγρό του κλειστού κυκλώματος, είτε αό πάγωμα, είτε από υπερθέρμανση.
Σε κάθε περίπτωση, ξεκινάςμε οπτικό έλεγχο και έλεγχο στάθμης υγρών αν δεν υπάρχει μεφανές πρόβλημα εξωτερικά.

Οσον αφορά το δεύτερο, υποθέτοντας ότι η αντίσταση χρησιμοποείται σπάνια, πολλά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί από την τελευταία φορά. Θα ξεκίναγα ελέγχοντας τη θερμική ασφάλεια του θερμοστάτη, και στη συνέχεια αν έχρεται ρεύμα στα άκρα της αντίστασης (προσοχή, φάση ΚΑΙ ουδέτερος, δοκιμή με πολύμετρο ή λάμπα - το να ανάψει το δοκιμαστκό στη φάση δεν αρκεί!). Αν η αντίσταση πάιρνει ρεύμα και δεν θερμαίνει λογικά έχει καεί, αν δεν παίρνει ρεύμα ελέγχεται ο θερμοστάτης και μετά όλη η εγκατάσταση προς τα πίσω.