Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Καλημέρα. Πολλά τα σενάρια. Σαν ηλεκτρολόγος εχω να πω το εξείς.

    1 Στον πινάκα υπάρχει φυσίγγι ενώ στο ρολόι αυτόματη. Είναι λογικό νσ πέφτει του ρολογιού καθώς η αυτόματη ειναι άμεση ενώ το φυσίγγι εχει κάποια μικρή καθυστέρηση στο να καεί. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο πχ να εχει καεί το φυσίγγι και αντί για νέο να έχουν βάλει μέσα σύρματα και να το έχουν κάνει 100αμπερ!!

    2 Αν το το ρολόι ειναι απ τα νέα και η ασφάλεια ειναι εξωτερικά (με το πορτάκι) και όχι εσωτερικά μπορούμε να διαπιστωσουμε απ την ασφάλεια την παροχή. Αν ειναι 40 αμπέρ το καλώδιο ειναι 10αρι και ειναι μια χαρά. Αν όμως ειναι 32αμπερ η μικρότερη τότε η παροχή ειναι 6 άρα και χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγη.

    3 Αφού όμως η ασφάλεια πέφτει σε τυχαία στιγμή και δεν πέφτει με μεγάλο φορτίο πχ με 3 μάτια + φούρνο οπως μας ανέφερε, αλλά και το οτι ακούστηκε κάπου στην κουζίνα ΤΣΑΦ ΤΣΑΦ, τότε οι εκδοχές ειναι 2.

    1 Έχει γινει λάθος κάπου στην σύνδεση του καλωδίου, είτε πάνω στην κουζίνα στην κλέμα είτε στο κουτί στον τοίχο από τον ηλεκτρολόγο.

    2 Όντως εχει εσωτερική ζημιά η κουζίνα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσεις το service της εταιρίας ώστε να έρθουν να την ελέγξουν.

    Για να μην μπεις σε έξοδα στο να καλέσεις άλλο ηλεκτρολόγο αν μπορείς κανε το εξής. Κατέβασε τον γενικό η ακόμα καλύτερα και το ρελε του πινάκα. Τράβηξε μπροστά την κουζίνα. Στο πίσω μέρος εκεί που μπαίνει το καλώδιο υπάρχει ένα μικρό καπάκι με μια η 2 βίδες. Βγάζεις της βίδες και το καπάκι και τράβα μια φωτογραφία με το κινητό σου όσο ποιο κοντά μπορείς απ το σημειο σύνδεσης του καλωδίου.
    Άνοιξε αν μπορείς και το κουτί που υπάρχει κάπου εκεί στον τοίχο, θα το δεις είναι εκεί που καταλήγει το καλώδιο της κουζίνας στον τοίχο, και βγάλε και από εκεί μια φώτο και ανέβασε της εδώ να δούμε.

    ΥΣ Σωστά αναφέρθηκε για το ρελε. Αυτό πέφτει μόνο αν υπάρχει διαρροή η βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και γειώσεις η ουδετέρου με γείωση. Σε βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου δεν πέφτει πότε (εδώ αναλαμβάνει η ασφάλεια).

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dimitris_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    tipos (22-08-17)

  3. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.618

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στον πινάκα υπάρχει φυσίγγι ενώ στο ρολόι αυτόματη. Είναι λογικό νσ πέφτει του ρολογιού καθώς η αυτόματη ειναι άμεση ενώ το φυσίγγι εχει κάποια μικρή καθυστέρηση στο να καεί. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο πχ να εχει καεί το φυσίγγι και αντί για νέο να έχουν βάλει μέσα σύρματα και να το έχουν κάνει 100αμπερ!!
    Δημήτρη, συμφωνώ όσον αφορά το φυσίγγι της γενικής, όμως λογικά υπάρχει (ελπίζω) μικροαυτόματος στη γραμμή της κουζίνας, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να πέφτει πριν την ασφάλεια του μετρητή. Σε αυτόν αναφερόμουν, όχι στη γενική του πίνακα.
    Στα υπόλοιπα συμφωνούμε.

  4. #3
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Νίκο συμφωνώ. Οτι αφορά την ασφάλεια της γραμμής της κουζίνας, σωστά λες ότι λογικά θα έπρεπε να πέφτει αφού ειναι μικρότερη απο αυτή του μετρητή. Σκέψου όμως 2 περιπτώσεις που μπορεί να μην πέφτει.

    1 Ελαττωματική ασφάλεια, πχ να έχει κολλήσει εσωτερικά η επαφή.(μου εχει τύχει μια φορά και έγινε πιθανων λόγο υπερθέρμανσης της επαφής λόγο του φορτίου).Και οι ABB δεν έχουν και την καλύτερη φήμη σαν ασφάλειες.

    2 Να ειναι βραδιάς (κινήσεως δηλαδή) και όχι ταχείας ρήξης, άρα εδώ προλαβαίνει να πέσει πρώτα του ρολογιού ασχέτως αν ειναι μεγαλύτερη. Απ την φώτο δυστυχώς λόγο που ειναι σχετικά θαμπή δεν μπορώ να διακρίνω τον τύπο της ασφάλειας.

  5. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.618

    Προεπιλογή

    Συμφωνούμε απολύτως, και ακριβώς γι'αυτό λέω ότι υπάρχει πρόβλημα! Αν δεις, τα έχω θίξει αυτά παραπάνω.

  6. #5
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    2 Να ειναι βραδιάς (κινήσεως δηλαδή) και όχι ταχείας ρήξης, άρα εδώ προλαβαίνει να πέσει πρώτα του ρολογιού ασχέτως αν ειναι μεγαλύτερη. Απ την φώτο δυστυχώς λόγο που ειναι σχετικά θαμπή δεν μπορώ να διακρίνω τον τύπο της ασφάλειας.
    Φιλε Δημητρη εδω εχεις λαθος.Αφου μιλαμε για βραχυκυκλωμα επενεργει το μαγνητικο μερος των μικροαυτοματων και αρα δεν εχει καμμια σχεση αν ειναι 10, 20, 40 η 63Α , θα πεσουν οτι και να ειναι.
    Οι ασφαλειες τυπου κινησης που αναφερεσαι αντεχουν αυξημενο ρευμα εκκινησης ,απο την στιγμη που κλεισουν κυκλωμα και μετα απο μερικα sec δεν εχουν καθυστερηση στο ποτε θα πεσουν..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. #6
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε Δημητρη εδω εχεις λαθος.Αφου μιλαμε για βραχυκυκλωμα επενεργει το μαγνητικο μερος των μικροαυτοματων και αρα δεν εχει καμμια σχεση αν ειναι 10, 20, 40 η 63Α , θα πεσουν οτι και να ειναι.
    Οι ασφαλειες τυπου κινησης που αναφερεσαι αντεχουν αυξημενο ρευμα εκκινησης ,απο την στιγμη που κλεισουν κυκλωμα και μετα απο μερικα sec δεν εχουν καθυστερηση στο ποτε θα πεσουν..
    Φιλε Σταύρο μήπως ξεχνάς τον όρο καμπύλη?

    Αντιγραφή από εδώ. http://www.electrologos.gr/news/316

    Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις αυτόματες ασφάλειες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ΙΕC, είναι κάποιες χαρακτηριστικές καμπύλες που εκφράζουν το χρόνο ενεργοποίησης του μηχανισμού διακοπής της ασφάλειας από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το βραχυκύκλωμα, συναρτήσει αυτού του ρεύματος. Έτσι για κάθε ικανότητα διακοπής έχουμε τρεις χαρακτηριστικούς τύπους ασφαλειών που προσδιορίζονται με τα γράμματα «Β», «C», «D» και αναφέρονται σε μια περιοχή ρευμάτων βραχυκύκλωσης που είναι πολλαπλάσια του ονομαστικού ρεύματος Ιn της ασφάλειας.




  8. #7
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    ^^ Γιωργος παρακαλω..
    Κατα τα αλλα εχεις δικιο.Παντα κοιτουσα τις καμπυλες οσον αφορα την υπερενταση ,προφανως οι τυποι ασφαλειων ισχυουν και στον χρονο αποζευξης στο βραχυκυκλωμα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  9. #8
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    72

    Προεπιλογή

    Συγνώμη! Μπέρδεψα το όνομά σου. Ναι οντως αυτό με την καμπύλη πριν καιρό και εγώ είχα την ίδια εντύπωση με εσένα. Αλλά διαβάζοντας διάφορα τεχνικά άρθρα στο internet είδα ότι ισχύουν και στον χρόνο απόζευξης.

Παρόμοια Θέματα

  1. [Pitsos] Ελέυθερη Κουζίνα Pitsos PHCB255040/01 πρόβλημα με πλάτη
    από SDrikos στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-15, 17:35
  2. Ηλεκτρική κουζίνα -πιτσος.πρόβλημα με φούρνο
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-14, 01:46
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κουζίνα
    από Neurotic στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 15:34
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 22:16
  5. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 11:22

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας