    Μέχρι τώρα δουλεύει σωστά 10.30 μμ. Ξέρω ότι θα με κρεμάσει και θα σταματήσει να ψύχη.

    Αμπέρ λειτουργίας τώρα που δουλεύει είναι.

    Μετά την εκκίνηση του ανεμιστήρα στον συμπιεστή μετράω 3,6 Α 130 V. Μετά από λίγο κανά λεπτό ίσως, αρχίζει και ανεβαίνει μέχρι τα 4,7 Α 210 V όπου σταθεροποιείται.

    Εάν θυμάμαι καλά το πρόβλημα το είχα από Μάρτιο όπου έκανε τα ιδια αλλά ανάποδα, στην θέρμανση, δεν του είχα δώσει σημασία γιατί δούλεψε κανα 2 φορές και δεν το λειτουργήσαμε ξανά λόγω του καιρού που δεν χρειαζόταν

    Τότε είχα μετρήσει 0,8 A και γύρω στα 100 V και έκοβε.

  2. #12
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Τα ίδια δεν ψύχει πάλι , ενώ μέχρι το πρωί από χθες δούλευε μια χαρά. Αμπερομέτρηση που έκανα και μέτρηση τάσεως είναι.

    Ξεκινάει ο ανεμιστήρας, περίπου μετά από λίγο η τάση ανεβαίνει 122 V και ή ένταση 0.64 Α και κόβει, ο ανεμιστήρας συνεχίζει για λίγο ακόμη μέχρι που σταματάει τελείως για να συνεχίσει μετά από 2-3 λεπτά καινούργια προσπάθεια εκκίνησης.

  3. #13
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Μέλος
    Όνομα
    Jim Rhodoes
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΡΟΔΟΣ
    Μηνύματα
    260

    Προεπιλογή

    φίλε μου το πρόβλημα σου ωφειλεται στην εξωτερική πλακέτα.

  4. #14
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    φίλε μου το πρόβλημα σου ωφειλεται στην εξωτερική πλακέτα.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια σου.

    Εχω ένα φίλο που μάλλον έχει το ίδιο κλιματιστικό, θα πάω να δω την πλακέτα, εάν είναι ίδια θα την σκαντζάρω και βλέπουμαι. Θα σας κρατάω ενήμερους. Προς το παρών γίνεται τις πουτ.....νας, συνεχίζει με αυτό τον ρυθμό.

  5. #15
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Το κλιματιστικό του φίλου ήταν ίδιο. Βάλαμε την πλακέτα του χαλασμένου στο καλό μηχάνημα και δουλεύει θαυμάσια. Βάλαμε την πλακέτα από το καλό μηχάνημα στο χαλασμένο και παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα, οπότε τώρα με σιγουριά δεν έχει θέμα η πλακέτα.

    Προχωράμε και βλέπουμε.

  6. #16

    Μέλος
    Όνομα
    θεοδωρος
    Εγγραφή
    Jun 2017
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    μηπως ζεσταινεται απο ελειψη φρεον και κοβει το κομπρεσσερ η απο ανεμιστηρα εξ μοναδος στροφες?

  7. #17
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Κατά αρχάς ευχαριστώ για τις ιδέες σας.

    Ελέγχτηκε η πλακέτα και δουλεύει σε άλλο μηχάνημα.

    Μετρήθηκαν οι αισθητήρες αφού βγήκαν, και δουλεύουν σωστά.

    Αλλάχτηκε το μοτεράκι- πηνίο ELV που ρυθμίζει την πίεση στο κύκλωμα. Δεν ξέρω πώς το λέτε οι ψυκτικοί, ηλεκτρονικός είμαι και η δουλειά μου είναι επισκευή, κατασκευή πλακετών.

    Σήμερα ξεκινάω την εσωτερική μονάδα.

    Συνέχεια και βλέπουμε.

    Όπως αναφέρω και στην αρχή το μηχάνημα είναι δικό μου και όχι κάποιου γνωστού ή πελάτη.

  8. #18
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pepeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    μηπως ζεσταινεται απο ελειψη φρεον και κοβει το κομπρεσσερ η απο ανεμιστηρα εξ μοναδος στροφες?
    Μπορεί να δουλέψει 3-4 ώρες μαζεμένες, μετά κόβει και για κανά 4-8 ώρες δεν ξαναπαίρνει.

    Ο ανεμιστήρας ξεκινάει μαζί με την προσπάθεια εκκίνησης του συμπιεστή και μετά από λίγο κόβει. και γίνεται συνέχεια αυτό μέχρι που κατά τύχη ξεκινήσει.

  9. #19

    Μέλος
    Όνομα
    θεοδωρος
    Εγγραφή
    Jun 2017
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    56

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotron1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατά αρχάς ευχαριστώ για τις ιδέες σας.

    Ελέγχτηκε η πλακέτα και δουλεύει σε άλλο μηχάνημα.

    Μετρήθηκαν οι αισθητήρες αφού βγήκαν, και δουλεύουν σωστά.

    Αλλάχτηκε το μοτεράκι- πηνίο ELV που ρυθμίζει την πίεση στο κύκλωμα. Δεν ξέρω πώς το λέτε οι ψυκτικοί, ηλεκτρονικός είμαι και η δουλειά μου είναι επισκευή, κατασκευή πλακετών.

    Σήμερα ξεκινάω την εσωτερική μονάδα.

    Συνέχεια και βλέπουμε.

    Όπως αναφέρω και στην αρχή το μηχάνημα είναι δικό μου και όχι κάποιου γνωστού ή πελάτη.
    αλλαξες το πηνιο της ηλεκτρονικης εκτονωτικης ELV? ειχε κοψιμο?

  10. #20
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pepeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    αλλαξες το πηνιο της ηλεκτρονικης εκτονωτικης ELV? ειχε κοψιμο?
    την σκάντζαρα με το καλό μηχάνημα και δουλεύει σωστά. Με λίγα λόγια στο καλό μηχάνημα εχω τοποθετήσει την πλακέτα και το ELV και δουλεύουν κανονικά.

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  2. [Κλιματιστικό LG] lg art cool mirror c09awr c1 error
    από axelk77 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 17:05
  3. [Φορητός Η/Υ] Hp cq56 led error code
    από wkd στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:08
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 32pf3321 error code?
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 23:35
  5. Thomson ETC210 Error Code 47
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-11, 23:02

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας