Υποψιάζομαι ότι ο εγκαταστάτης δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή όταν τον κάλεσες δεύτερη φορά να δει το πρόβλημα, λόγο του σύντομου χρονικού διαστήματος όπως αναφέρθηκε και πιό πάνω.
Μιλάμε για σύστημα κλειστού κυκλώματος, εφόσον γίνεται συζήτηση για "ψυκτικό" καλύτερα να λέμε προπυλενογλυκόλη, 160 λίτρων με 10 μ . σωλήνα ζεστού νερού.
Το σύστημα πρέπει να είναι προσανατολισμένο ακριβώς στο Νότο και να υπάρχει μικρή ανοδική κλίση από δεξιά προς τα αριστερά ,την οποία στη φώτο που έβαλες δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω. Αν δεν είναι έτσι εγκλωβίζεται αέρας με αποτέλεσμα το υγρό να μην μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά, δηλαδή δουλεύει ο μισός συλλέκτης. Σε κάθε περίπτωση η πλήρωση του κλειστού κυκλώματος είναι από τα σημαντικότερα βήματα
Φρόντισε να μην κάνεις καμία κατανάλωση , ιδικά αν έχεις αναμεικτικές βρύσες μπορεί να μην το υπολογίζεις και αύριο στο τέλος της ηλιακής ημέρας ( αν έχει ηλιοφάνεια βέβαια) μέτρησε την θερμοκρασία του σωλήνα πάνω αριστερά , θα πρέπει να είναι πάνω από 50 βαθμούς, όπως επίσης και την θερμοκρασία του νερού όπως έκανες. Σίγουρα θα δεις διαφορά που οφείλεται στο μήκος και στη ποιότητα μόνωσης.
Τέλος αυτό που παίζει ρόλο είναι όχι τί θερμοκρασία νερού έχεις αλλά πόσο ζεστό νερό έχεις.