Ο γείτονας έχει ακριβώς το ίδιο ρολό με σένα;
Ο γείτονας έχει ακριβώς το ίδιο ρολό με σένα;
UPDATE : Τελος καλο ολα καλα
Τελικα ηταν το μοτερ μπορει και ο πυκνωτής αλλα είναι μεσα στο μοτέρ οχι προσβάσιμος απο έξω , λυνεις μοτερ και τον βγαζεις Video Πως
Παλι καλα που "μπηκε" εγγυηση γιατι ειναι τσουχτερο σε τιμη ( υποψην εχουν 5 χρονια εγγυηση αυτα τα μοτερ Somfy ) .
Για να αλλαχτει θελει "κατεβασμα" ολο το ρολο .
Αρχικα ξεβιδωνουμε τις βιδες που πιανει ο κορμος που τυλίγετε το ρολο πανω στο μοτερ ( 3 ηταν ) και μετα βγαζουμε τις πιαστρες που πιανουν το ρολο στον κορμο .
Συνημμένο Αρχείο 43406
Μετα απο την αλλη μερια εχει ενα αξονα που πιανει/κραταει τον κορμο και λυνουμε αλεν απο τον αξονα και βιδες απο τον κορμο και μετα αφαιρουμε τον κορμο
Συνημμένο Αρχείο 43407
Αφου βγαλουμε τον κορμο μενει το μοτερ , λυνουμε τις βιδες της βασης του και το παιρνουμε στο χερι
Συνημμένο Αρχείο 43408
και το παιρνουμε στο χερι [ Μοτέρ με μανιβέλα για ρολά SOMFY VECTRAN 50/12 CSI για άξονα Φ60 ( Ροπή 50 Nm) ]
Συνημμένο Αρχείο 43409
Μπηκε το νεο εγιναν αντιστροφα ολα και τοποθετηθηκε , ρυθμιστικαν τα ορια ( εχει ρυθμιστικο πανω στο μοτερ ) .
diony (28-03-17)
Μπράβο Γιώργο για την υπομονή και την επιμονή σου
Εμένα πάντως μου έχει μείνει η απορία, αφού έφταιγε το μοτέρ γιατί ανέβαινε κανονικά όταν γινόταν αντιστροφή των εξόδων από την πλακέτα;
Κοιτα Νικο απο οτι ειδα ο δεκτης "βλέπει" το τι τραβαει το μοτερ ( ρευμα ) και κοβει στο πολυ ή στο λιγο ( εχει καποια στανταρ ) οποτε μολις "εβλεπε" οτι τραβαγε πιο πολυ εκοβε ο ρελες .
Παλι νομιζω οτι το πιο πιθανο να ηταν ο πυκνωτης .
Επισης ο τεχνικος που ηρθε με το που πατησε να ανεβει/κατεβει μου ειπε με την μια "ειναι το μοτερ το ακουω" και μου εξηγησε οτι τα "κοβει" με τον ηχο που κανουν εαν εχουν κατι .
Το καλο ειναι οτι κατι εμαθα για το πως δουλευει το ολο συστημα .
Γιώργο, πες με δύσπιστο, ανάποδο, στραβόξυλο, ό,τι θέλεις
Αλλά εξακολουθώ να διατηρώ επιφυλάξεις. Αν το πρόβλημα ήταν στο μοτέρ και επενέβαινε ο έλεγχος ρεύματος της πλακέτας, θα έπρεπε να κάνει το ίδιο και στις δύο εξόδους, πράγμα που δεν συνάδει με το ότι όταν έκανες αναστροφή στις εξόδους το ρολό ανέβαινε κανονικά. Φοβάμαι μήπως έχει πρόβλημα και η πλακέτα, το οποίο αποκαταστάθηκε (προσωρινά) με τα κουνήματα στις δοκιμές, ή με το ότι στέγνωσε ο καιρός. Αν έχω δίκιο, θα ξαναγβάλει πρόβλημα εν καιρώ - εύχομαι να μην έχω.
Θύμισέ μου, η πλακέτα ελέγχθηκε για κακές επαφές στις συνδέσεις, ψυχρές κολλήσεις, πυκνωτές κλπ; Υποθέτω πως ναι, αλλά είπα να ρωτήσω![]()
Ολα τσεκαρισμενα στην πλακετα την ειχα παρει στην δουλεια μου στο και τσεκαριστικε ολη.
Αλλωστε οταν ηρθε ο τεχνικος εκανε δοκιμη και το προβλημα υπηρχε ( εκει μου ειπε οτι ακουσε το μοτερ οτι εχει προβλημα ) , βγηκε το μοτερ ( δεν πειραχτηκε στο ελαχιστο η πλακετα του δεκτη ) μπηκε το καινουργιο και επαιξε με την μια κανονικοτατα .