    Παυλο η βαλβιδα ασφαλειας ειναι στα 4 bar αλλα και που το αφησα να παει 4 και παλι δεν ανοιξε,την βαλβιδα αυτην την εχω αλλαξη πριν ενα χρονο.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pts. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω πρέπει να το πάρεις από την αρχή, ρύθμιση της πίεσης με κρύο νερό, εκκίνηση , εξαέρωση και παρακολούθηση του συστήματος.
    Αυτο εκανα σημερα αλλα και περιμενω να δω τι θα γινει.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    272

    Προεπιλογή

    Γεια σας,χθες χρειαστηκε να αδειασω το καζανι του καυστηρα για να αλλαξω την βανα κενωσης που ετρεχε.Για να μην χασω πολυ νερο απο ολη την εγκατασταση εκλεισα τους διακοπτες ολων των σωματων και ουσιαστικα αδειασαν λιγο οι σωληνες.
    Αφου αλλαξα την βανα αρχισα να γεμιζω παλι την εγκατασταση με νερο ενεργοποιωντας και τον κυκλοφορητη,αφου γεμιζε πηγα πρωτα στα τελευταια σωματα και εκανα εξαερωση και μετα εκανα και στα αλλα,ρυθμισα και την πιεση του κυκλωματος και ολα οκ.Εβγαλε αρκετον αερα απο τα αυτοματα εξαεριστικα.

    Το βραδυ εκανα μια δοκιμη και ενεργοποιησα το καυστηρα,αφου ηρθαν τα ζεστα νερα αρχισε και ακουγοταν σαν τρεχουμενο νερο πισω στον καυστηρα και τα δυο τελευταια σωματα δεν ζεστενωνταν απο την μεση και κατω.Ειπα να κανω εκ νεου μια εξαερωση αλλα δεν ειχα και πολυ ορεξη και ετσι το αφησα για σημερα.
    Για να γινει σωστα η εξαερωση και να βγαλω ολο τον αερα απο το συστημα πρεπει να κλεισω τα σωματα που δεν εχουν θεμα και να αφησω ανοιχτα μονο τα δυο τελευταια που εχουν προβλημα και να κανω εξαερωση ή να τα αφησω ολα ανοιχτα τα σωματα??

  3. #3
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Πρώτη σου δουλειά είναι να φουσκωσεις το δοχείο διαστολής στο 1.5 bar και να ρυθμίσεις τον αυτόματο πληρωτή στο 1.6-1.7. Μετά κάνεις εξαέρωση με κρύα εγκατάσταση και τον κυκλοφορητή απενεργοποιημένο. Μετά αναβεις να ζεστάνει και ξανακανεις εξαέρωση. Όλα αυτά συνέβησαν γιατί το δοχείο διαστολής είναι ξεφουσκωμενο. Για να το ελεγξεις και να το φουσκωσεις πρέπει να το αποσυνδεσεις από την εγκατάσταση, ή να ρίξεις την πίεση της εγκατάστασης στο 0.
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    To 1.5 bar πώς προκύπτει χωρίς να ξέρουμε το στατικό ύψος της εγκατάστασης;

  5. #5
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Αν το ύψος είναι μικρό (1 όροφος) το 1.5 bar επαρκεί. Αν μιλάμε για πολυκατοικία, ας μας γράψει ο Θανασης το ύψος.
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Και για τρεις ορόφους (περίπου 8μ στατικό ύψος) το 1,1 bar φτάνει και περισσεύει.
    Το 1,5 bar είναι για 15 μέτρα ύψος εγκατάστασης, ήτοι για 4 ορόφους!
    Για ένα όροφο, το 1,0 bar είναι μια χαρά, και υπερβαίνει πολύ την υδροστατική πίεση, αλλά δεν πάμε παρακάτω για να αποφύγουμε βρασμό στο καζάνι.
    Επειδή όσο αποκλίνει η πίεση του δοχείου από το στατικό ύψος (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση), τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητά του (αυξάνεται η τελική πίεση σε λειτουργία), καλό είναι η πίεση του ΔΔ να προσαρόζεται κατά το δυνατόν στην υδροστατική, για να αποφεύγονται άσκοπα ανοίγματα της ΒΑ και συνεπακόλουθα μείωση της δάρκειας ζωής της.
    Ας μας πει λοιπόν ο Θανάσης πόση περίπου είναι η υψομετρική διαφορά από το διχείο διαστολής μέχρι το υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης (λογικά της πάνω πλευράς των σωμάτων).

Παρόμοια Θέματα

  1. Πιεση με και χωρις πιεστικο σε οικια
    από smar στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 09:21
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 00:51
  3. Προβληματικη πιεση
    από aser στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-15, 18:49
  4. Προβλημα με πιεση νερου στο σπιτι
    από anagnostou1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 14:47
  5. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 13:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας