Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...

Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.


Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .