    Ε εντάξει, της AEG είναι ο κατάλογος, οι περισσότεροι πίνακες έχουν hager - ABB - legrand - SIEMENS που χαλάνε

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    lepouras (15-12-16)

  3. #2
    Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Καστοριά
    Μηνύματα
    755

    Προεπιλογή

    Γιατι,τα AEG δεν χαλάνε;;;;;;;;;;;;;;;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    (2012)ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ (2018 )Εκτός αν έχεις μέσον κάπου ή οικογενειακή επειχείρηση και έχει φροντίσει άλλος για τα λεφτά
    VESTEL σασί;;;; Πάρε το σφυρί !!!!

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Να και τα μιζενς

    http://docs-europe.electrocomponents...6b81272394.pdf

    αναφερει:

    Endurance (O-C)
    Electrical 10,000 cycles
    Mechanical 20,000 cycles

    Ορεξη να εχεις να διαβαζεις.
    Για τις ιδιες ασφαλειες(διακοπτες ) βρηκα και προδιαγραφες για χρηση με μοτερ τηλεχειρισμου ,να ανοιγει/κλεινει ηλεκτρικα δηλ.
    αναφερει σχετικα:

    electrical endurance: 30000 κυκλοι σε AC1
    6000 >> AC5
    50000 AC21


    Απο εδω http://docs-asia.electrocomponents.c...6b811bcd8d.pdf

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πιθανότερο είναι ότι τα 3kΑ αρκούν αλλά καλό είναι να γίνει μια μέτρηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Βασίλη για την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα ήταν καλύτερα να διαλέξεις ασφάλειες καμπύλης Β, αντίθετα για γενικές πρέπει να το αποφύγεις αυτό για να υπάρχει μια κάποια επιλεκτικότητα.
    thank u για τις συμβουλες. Οποτε για αντικατασταση της γενικης ασφαλειας καλυτερα 3Χ (για καθε φαση δεδομενου οτι δεν εχω καμια τριφασικη συσκευη στο χωρο) MWN132 (καμπυλη C, 32Α). Και για να ζωντανεψει παλι το thread , οριστε και οι υπαρχουσες ασφαλειες που ειναι εγκατεστημενες. 20Α

    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/

  6. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Το ρεύμα βραχ/ματος στα άκρα της παροχής μέσα στον πίνακα μετρήθηκε και ήταν κάτω από 3kA;
    Οι μικρότερες ασφάλειες δεν είναι πρόβλημα, τις μεγαλύτερες να φοβάσαι

Παρόμοια Θέματα

  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας