Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    May 2016
    Περιοχή
    τριπολη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.
    ναι σορρυ... η ταση πεφτει πανω στην μικρη οχι η ενταση
    και ναι σαφως εννουσα 2 ιδιεσ λαμπεσ

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Προς αντικατασταση των αυτοματων κουζινας και θερμοσιφωνα σε ισογειο αγοραστηκαν οι hager MWN525 και MWN520 αντιστοιχα.

    Προς αντικατασταση των γενικων ασφαλειων σε ισογειο (αυτων σε παιρνουν φυσίγγια) τι αυτοματο παιρνω; 3Χ hager MWN132 (δεν εχω καμια τριφασικη συσκευη στο χωρο οποτε δεν επελεξα τριφασικο διακοπτη ) η 3Χ hager MVN132 (καμπυλη Β)?
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    May 2016
    Περιοχή
    τριπολη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    φιλε μου εδω συζητηση κανουμε και παραθετουμε αποψεις ειναι επικυνδινο αυτο που κανεις ΠΡΕΠΕΙ να το κανει ειδικος... πηρες λες αυτες τις 2 ασφαλειες για κουζινα θερμοσυφωνο γιατι ?
    απο οτι ειδα ειναι 3kA και οι 2 εισαι σιγουρος οτι αρκει?

    οσον αφορα τις γενικες ασφαλειες εγω προσωπικα μονο τικτες προτεινω οχι αυτοματες

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Το πιθανότερο είναι ότι τα 3kΑ αρκούν αλλά καλό είναι να γίνει μια μέτρηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Βασίλη για την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα ήταν καλύτερα να διαλέξεις ασφάλειες καμπύλης Β, αντίθετα για γενικές πρέπει να το αποφύγεις αυτό για να υπάρχει μια κάποια επιλεκτικότητα.

Παρόμοια Θέματα

  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας