Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qsd330 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι.... γιατι με κομενο ουδετερο τα φορτια απο διαφορετικεσ φασεις μετατρεπονται σε σειρα με ταση στα ακρα 380βολτ και τα ιδια αμπερ θα περνανε και απο τα 2 φορτια αρα αν αναψεις 2 φωτα σε καθε φως 8α εχεις ταση 190βολτ
    Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qsd330 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν το ενα φορτιο ειναι το πληντιριο και το δευτερο ειναι τηλεοραση 'η υπολογιστησ τοτε θα περασουν πανω απο 10αμπερ σε αυτεσ τισ συσκευεσ...

    %u002525CE%u00252594%u002525CE%u002525B9%u002525CE%u002525B1%u002525CF%u00252586%u002525CE%u0025.JPG
    Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    May 2016
    Περιοχή
    τριπολη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.
    ναι σορρυ... η ταση πεφτει πανω στην μικρη οχι η ενταση
    και ναι σαφως εννουσα 2 ιδιεσ λαμπεσ

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Προς αντικατασταση των αυτοματων κουζινας και θερμοσιφωνα σε ισογειο αγοραστηκαν οι hager MWN525 και MWN520 αντιστοιχα.

    Προς αντικατασταση των γενικων ασφαλειων σε ισογειο (αυτων σε παιρνουν φυσίγγια) τι αυτοματο παιρνω; 3Χ hager MWN132 (δεν εχω καμια τριφασικη συσκευη στο χωρο οποτε δεν επελεξα τριφασικο διακοπτη ) η 3Χ hager MVN132 (καμπυλη Β)?
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    May 2016
    Περιοχή
    τριπολη
    Μηνύματα
    53

    Προεπιλογή

    φιλε μου εδω συζητηση κανουμε και παραθετουμε αποψεις ειναι επικυνδινο αυτο που κανεις ΠΡΕΠΕΙ να το κανει ειδικος... πηρες λες αυτες τις 2 ασφαλειες για κουζινα θερμοσυφωνο γιατι ?
    απο οτι ειδα ειναι 3kA και οι 2 εισαι σιγουρος οτι αρκει?

    οσον αφορα τις γενικες ασφαλειες εγω προσωπικα μονο τικτες προτεινω οχι αυτοματες

  5. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Το πιθανότερο είναι ότι τα 3kΑ αρκούν αλλά καλό είναι να γίνει μια μέτρηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Βασίλη για την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα ήταν καλύτερα να διαλέξεις ασφάλειες καμπύλης Β, αντίθετα για γενικές πρέπει να το αποφύγεις αυτό για να υπάρχει μια κάποια επιλεκτικότητα.

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μηνύματα
    771

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...

    Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.


    Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ρεύμα βραχ/ματος στα άκρα της παροχής μέσα στον πίνακα μετρήθηκε και ήταν κάτω από 3kA;
    Οι μικρότερες ασφάλειες δεν είναι πρόβλημα, τις μεγαλύτερες να φοβάσαι
    Για να ειμαι ειλικρινεις οχι αλλα μαλλον τελος του μηνα θα φερω ηλεκτρολογο ωστε να βγαλω παροχη εξωτερικα του σπιτιου. Οποτε θα ζητησω να κανει μετρηση ρευματος βραχυκλωματος. Φανταζομαι θα με κοιταει σαν να ειμαι εξωγηινος.
    Δεδομενου τριφασικης παροχης φανταζομαι πως τα 20Α ειναι λιγα και θα μπορουσε να ανεβει μεχρι πχ 35Α εφοσον υπαρχει αντιστοιχη καλωδιωση που να αντεχει το φορτιο.
    Τελος του μηνα θα εχει αποκαλυπτηρια και του πινακα στο υπογειο.
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/

  8. #8
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.318

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΚΛΗΚΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων

    Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα [χοντρικά ... ναι] οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .
    ναι, διότι έχεις διαιρέτη τάσης στα 400V, με R1 (μεγάλη αντίσταση και μικρή κατανάλωση) και R2 (μικρή αντίσταση και μεγάλη κατανάλωση). Άρα εφόσον το ρεύμα που θα ρέει από τον διαιρέτη είναι ίδιο για R1 και R2 (βρίσκονται σε σειρά), τότε η τάση στα άκρα τους θα είναι
    V1=R1*I και
    V2=R2*I και όπως είπαμε
    R1 > R2.

    Αυτό σημαίνει άνισο μοίρασμα τάσεων στις καταναλώσεις και ενδέχεται ακόμα και να σκάσουν οι λάμπες σε ακραίες περιπτώσεις. Για συσκευές όπως μετασχηματιστές, φορτιστές, παλμοτροφοδοτικά κλπ θα σκάσουν varistor, τα πηνία πρωτεύοντος, πυκνωτές εξομάλυνσης, PWM IC και τρανζίστορ ισχύος κλπ.

    ΥΓ. Λόγω των 3 φάσεων, είναι λίγο πιο πολύπλοκος ο υπολογισμός από την περίπτωση απλού διαιρέτη τάσης, αλλά καταλαβαίνεις το βασικό νόημα.

  9. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-17), ΣΚΛΗΚΟΣ (08-02-17), Papas00zas (09-02-17)

Παρόμοια Θέματα

  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας