Προφανώς δεν είναι και τόσο επιθυμητό να υπάρχουν στιγμές στις οποίες στην τροφοδοτούμενη γραμμή / συσκευή να υπάρχει φάση αλλά όχι ουδέτερος, και γι αυτό ο ουδέτερος συνδέεται πρώτος και διακόπτεται τελευταίος.
Προφανώς δεν είναι και τόσο επιθυμητό να υπάρχουν στιγμές στις οποίες στην τροφοδοτούμενη γραμμή / συσκευή να υπάρχει φάση αλλά όχι ουδέτερος, και γι αυτό ο ουδέτερος συνδέεται πρώτος και διακόπτεται τελευταίος.
πολυ καλα, σκευτειτε τι θα συμβει σε περιπτωση που ξυλωθει ο ουδετερος σε τριφασικη παροχη παμε για 380 στην πριζα .....
Τι εννοείς; Αν μιλάμε να κοπεί ο ουδέτερος που πάει στην πρίζα, στην πρίζα θα έχει 0V (όχι ως προς γη) και όχι βέβαια 380V.
Εξαρτάταιο σε ποιό σημείο θα κοπεί. Αν κοπεί προς την πρίζα και ο ουδέτερος της πρίζας δεν συνδέεται πλέον πουθενά αλλού ΟΚ, αν όμως κοπεί κάπου στη διαδρομή και η πρίζα "μοιράζεται" τον κομμένου ουδέτερο (μετά το σημείο διακοπής) με άλλα φορτία σε άλλες φάσεις, δεν ξέρεις τί θα πάει στην πρίζα, καθώς ο αποκομμένος "ουδέτερος" θα βρεθεί σε δυναμικό που εξαρτάται από τα άλλα φορτία που θα βρεθούν σε σειρά μεταξύ φάσεων (δεν το λεω πολύ καλά, ελπίζω να κατάλαβες).
Μα εδώ μιλάμε για ασφάλειες L+N. Όπου και να πηγαίνει μετά ο ουδέτερος αυτός, σε 2 ή σε 10 πρίζες, φώτα, κ.λ.π., δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο διότι όλα τα φορτία θα είναι παράλληλα μεταξύ τους καθώς παίρνουν από μια φάση και η τάση στα άκρα τους θα είναι 0.
οχι.... γιατι με κομενο ουδετερο τα φορτια απο διαφορετικεσ φασεις μετατρεπονται σε σειρα με ταση στα ακρα 380βολτ και τα ιδια αμπερ θα περνανε και απο τα 2 φορτια αρα αν αναψεις 2 φωτα σε καθε φως 8α εχεις ταση 190βολτ αλλα αν το ενα φορτιο ειναι το πληντιριο και το δευτερο ειναι τηλεοραση 'η υπολογιστησ τοτε θα περασουν πανω απο 10αμπερ σε αυτεσ τισ συσκευεσ...
%u002525CE%u00252594%u002525CE%u002525B9%u002525CE%u002525B1%u002525CF%u00252586%u002525CE%u0025.JPG
Μιλάμε προφανώς για μονοφασική εγκατάσταση.
Στις τριφασικές εγκαταστάσεις, ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μην αποκόπτεται ο ουδέτερος πριν τις αναχωρήσεις του πίνακα.
Δε νομίζω να διαφωνεί κανείς σε αυτό!![]()
FreeBsD For Ever
FILMAN (07-12-16)
Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...
Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.