Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
Κατ'αρχην, μην καταργησεις τος ασφαλειες τηξης στη γενικη παροχη. Ειναι υποχρεωτικες απο τον κανονισμο, και υπαρχει λογος γι'αυτο: ειναι πιο αξιοπιστες απο τους μικροαυτοματους που χαλανε, και κατα συνεπεια ειναι η τελευταια γραμμη αμυνας. Απλα παρε δυο-τρια φυσιγγια να εχεις καβατζα την ωρα που θα καει.<br>
Οςο για κουζινα και θερμοσιφωνα, δεν εχει νοημα ο διπλος μικροαυτοματος. Εχει νοημα να βαλεις και διπλο διακοπτη, για να μπορεις να αποκοψεις και τον ουδετερο σε περιπτωση προβληματος, δεδομενου οτι η συνδεση τους ειναι μονιμη και δεν μπορεις απλα να τα βγαλεις απο την πριζα. Σε συνδυασμο με το διπλο διακοπτη, ο μονος μικροαυτοματος στη φαση αρκει.
Απο εκει και περα, εναν ελεγχο στα καλωδια μηπως εχει καπου καρβουνιασμενες ακρες, και συσφιξεις παντου (που καλο ειναι να γινονται κατα διαστηματα ετσι κι αλλιως, γιατι οι χαλαρες συνδεσεις εγκυμονουν κινδυνους).
Αν μπορεις βεβαια να αλλαξεις ολο το ραγουλικο με νεο, οπως λεει και ο Χρηστος, καλο θα ειναι.
thank u nyannaco για τις συμβουλες. Αναφέροντας διπλο διακοπτη εννοεις πχ αυτον; (σορρυ για το αφελες της ερωτησης μου αλλα προσπαθω να συγκεντρωσω το ραγο-υλικο που χρειαζομαι σιγα σιγα και δεν θελω να καταληξω με κατι λαθος)
http://www.ilmako.gr/hager-sbn225-di...-endeiksi.html εναν για παροχη της κουζινας παρεα με τον legrand B25 και και εναν για θερμοσιφωνα με τον hager c20;

Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
Η φωτογραφία μπορεί να ξεγελά αλλά οι αναχωρήσεις διατομές στα καλώδια για κουζίνα/ θερμοσίφωνα μου φαίνονται μικρές .
ανεβασα φωτο σε μεγαλυτερη αναλυση. https://www.dropbox.com/s/38akneg7ek...10129.JPG?dl=0
Εκ πρωτης όψεως μου φαινεται στο θερμοσιφωνα να πηγαινει 2,5μμ
Σε καθε περιπτωση στην επομενη επισκεψη μου θα ελεγξω τι παιζει με τα καλωδια γιατι εχω την αμυδρη εντυπωση πως ενω στο σαλονι θα πρεπει μελλοντικα να μπει 18αρι κλιματιστικο, ολες οι παροχες προς εκει πρεπει να ειναι με 1,5μμ καλωδια.