Καταρχήν για να χαλάνε τα κουζινάκια ΔΕΝ μπορεί να φταίει η σύνδεση. Το ότι αγγίζοντας το κουζινάκι την χτύπαγε το ρεύμα πιθανότατα σημαίνει ότι το κουζινάκι ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΕΙΩΣΗ (πολύ σοβαρό). Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να έχει γείωση αλλά το φαινόμενο να ήταν περιστασιακό και να οφείλεται σε στατικό ηλεκτρισμό που έφερε η ίδια (ανάλογα με το είδος των ρούχων που φορούσε π.χ.), και το οποίο γενικά παρουσιάζεται σε φάσεις που η υγρασία του δωματίου είναι χαμηλή.
Το ότι ένας ηλεκτρολόγος θα σου κάνει σωστή - ασφαλή δουλειά είναι κάτι ΑΚΡΩΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΣΙΜΟ, γι' αυτό εγώ δεν θα πω να φέρει ηλεκτρολόγο, αλλά να φέρει κάποιον που ξέρει (και θέλει) να το κάνει σωστά.
Η μικρότερη ασφάλεια στον πίνακα μόνο καλό θα κάνει. Η ασφάλεια μπαίνει για προστασία στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Αν ήταν να μην πάει ποτέ κάτι στραβά τότε η ασφάλεια είναι άχρηστη.
Οι ασφάλειες τύπου B και C διακόπτουν θερμικά (πρίπτωση υπερφόρτωσης) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (στάθμες, χρόνοι), που είναι 19.7 ... 23.2Α για την 16Α, και 30.8 ... 36.3Α για την 25Α. Αντίθετα έχουν διαφορές στη μαγνητική διακοπή (περίπτωση βραχυκυκλώματος), μια 16Α ή 25Α καμπύλη B διακόπτει σε ρεύματα 48 ... 80Α ή 75 ... 125Α αντίστοιχα, ενώ αν είναι C τα αντίστοιχα ρεύματα είναι 80 ... 160Α και 125 ... 250Α. Προφανώς λοιπόν για κουζινάκι είναι ενδεδειγμένη η Β.




Απάντηση με παράθεση