Οι ασφάλειες δεν πέφτουν μόνο στα βραχυκυκλώματα, αλλά και στις υπερφορτώσεις που διαρκούν κάποιο χρόνο
Το πλυντήριο πιθανότατα μπορεί να μπει και σε πρίζα που τροφοδοτείται από ασφάλεια 10Α χωρίς αυτή να πέσει (με την προϋπόθεση ότι το πλυντήριο δεν έχει πρόβλημα βέβαια)
Το μέγιστο ρεύμα που μπορούν να δώσουν οι ασφάλειες των 16Α χωρίς να πέσουν είναι 23.2Α και όχι 16Α (αναφέρομαι σε καμπύλες B - C - D)
Αυτό που είπα για τα νερά είναι πως ακόμα και αν είχε σιλικόνη ανάμεσα στην πρίζα και το πλακάκι, τα νερά που κατέβαιναν στον τοίχο θα κυλούσαν στο μπροστινό μέρος της πρίζας, και έτσι πάλι θα έμπαιναν εκεί που ήταν το φις... Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ότι δεν είχε σιλικόνη ανάμεσα στην πρίζα και το πλακάκι...