εισαι σιγουρος οτι μονο απο φετος ειδες μειωμενη αποδοση? το λεω γιατι περσυ οταν εγινε η εγκατασταση ο τεχνικος εκανε κενο στο κυκλωμα ? θυμασαι κατι τετοιο??
εισαι σιγουρος οτι μονο απο φετος ειδες μειωμενη αποδοση? το λεω γιατι περσυ οταν εγινε η εγκατασταση ο τεχνικος εκανε κενο στο κυκλωμα ? θυμασαι κατι τετοιο??
Τι να πω petroglis... το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά ειναι οτι πέρσι δεν με είχε προβληματίσει καθόλου.
Αγόρασα ένα θερμόμετρο με αισθητήρα, τον τοποθέτησα εδώ:
http://i.imgur.com/JPs7hn8.jpg
http://i.imgur.com/AjLvzlJ.jpg
Έβαλα το κλιματιστικό στις παρακάτω ρυθμίσεις:
http://i.imgur.com/1ov4xkh.jpg
Το άφησα να δουλέψει κανένα μισάωρο και το θερμόμετρο έδειξε αυτό:
http://i.imgur.com/HQ5UZDb.jpg
lakon1981 (07-08-16)
και δεν είπε τίποτα άλλο? (π.χ. έστω να σου πει για την δική σου άποψη ότι φέτος αποδίδει χειρότερα?). Κάποια αιτιολογία τέλος πάντων (κακές μονώσεις οικίας / φέτος υπερβολική ζέστη και δεν "σηκώνει" παραπάνω? κτλ) . Τι έτσι? και έφυγε?
Για την 2η φωτό στο τοποθέτησαν υπερβολικά τέρμα στο ταβάνι ενώ έπρεπε να αφήσουν κάτι παραπάνω. Καθάρισε τα φίλτρα αν είναι σκονισμένα .
Ίσως να μπλοφάρει λίγο η φωτογραφία, υπάρχει κενό μεταξύ της μονάδας και του ταβανιού περίπου 20 εκατοστά. Είναι λίγο? δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο.
Οι εγκαταστάτες που το είδαν είπαν οτι "δουλεύει περίφημα".
Φαντάζομαι αναφέρονταν στο οτι ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά και ο πίεση που μέτρησαν ήταν οκ. Ανέφερα την ιδιαιτερότητα των inverter που ανέφερε ο lakon πιο πανω, πως δηλαδή πρέπει παράλληλα με την πίεση να γίνει μέτρηση κατανάλωσης ρεύματος ή ισχύος και μου είπαν οτι μάλλον δεν κατάλαβα καλά απο αυτό που άκουσα/διάβασα και η κατανάλωση δεν παίζει ρόλο αλλά απλά χρειάζεται να γνωρίζει ο τεχνικός σε ποια σκάλα λειτουργεί εκείνη τη στιγμή.
Ελπίζω να μετέφερα τα λόγια του σωστά.
Τα φίλτρα μου είναι καθαρά 100%, ήταν το πρώτο που έκανα και το επιβεβαίωσαν και οι εγκαταστάτες σήμερα.
Η θερμοκρασία που έδειξε το θερμόμετρο μας λέει κάτι?
Συγγνώμη για τις ερωτήσεις αλλά θέλω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει όταν θα επικοινωνήσω πάλι με την αντιπροσωπεία γιατι δεν μου αρέσουν τα τρεχάματα/μπαλώματα και καταλήξεις του στυλ "οι μετρήσεις ειναι οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, σκάστε τώρα το 40αρι στον τεχνικό μας για άσκοπη μετάβαση".
ΥΓ:έβαλα το θερμόμετρο (για να σιγουρευτώ οτι δουλεύει) με τον ίδιο τρόπο στο κλιματιστικό του διπλανού δωματίου, επίσης 9αρι, 15ετίας, μάρκας Westair (!), που δεν έχω ιδέα πότε του έγινε συντήρηση τελευταία φορά, και έδειξε 11 βαθμούς.
Δυστυχώς ΝΑΙ. Μας λέει...Ότι έχεις δίκιο. Το κλιματιστικό έχει όντως μειωμένη απόδοση. Για να σιγουρευτούμε βάλε το αισθητήριο και σε άλλες θέσεις δεξιά - αριστερά και βγάλε ένα μέσο όρο. Επίσης πες μου με ποια σκάλα του ανεμιστήρα πήρες τις μετρήσεις.
Μπορείς να κάνεις το ίδιο - αν υπάρχει ασφαλής πρόσβαση - και στην εξωτερική μονάδα; Κανονικά η μέση θερμοκρασία του αέρα της εξωτερικής που φεύγει από τη μονάδα προς το περιβάλλον πρέπει να είναι σήμερα και αύριο γύρω στους 45oC. Το βράδυ μπορεί να πέσει λίγο.
Τι φρέον έχει μέσα; R-407 ή R-410; Αυτό φαίνεται στο ταμπελάκι της εξωτερικής μονάδας.
Αν σου είναι δύσκολο να το δεις, δώσε μου τον ακριβή τύπο του κλιματιστικού.
Σιγά μην κάνουν κενό. Δυστυχώς αγαπητέ κύριε @Petroglis, όταν η απόσταση των σωληνώσεων είναι μικρή, αρκετοί εγκαταστάτες πλέον δεν κάνουν κενό. Δυστυχώς...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lakon1981 : 04-08-16 στις 22:33
Θα μετρήσω και θα σου πω lakon...
Όταν λες όμως "σκάλα" να ρωτήσω τι εννοείς, μήπως έχω καταλάβει κάτι λάθος...
Την σκάλα του ανεμιστήρα? έχει 4 επίπεδα και το auto.
Πριν όμως μου ανέφερες 3 σκάλες οπότε φοβάμαι οτι κατάλαβα κάτι λάθος....?
Όχι εντάξει. Πες μου σε ποια από τις τέσσερις. Προσοχή όχι στο "Auto" διότι αυτή η επιλογή δεν έχει σταθερή παροχή.
δεν θα πω κατι νεο. θα αναφερω τις δικες μου παρατηρησεις βασιζομενες σε προσωπικα βιωματα.
εδω και 3 χρονια αγορασα και μου εγκατεστησε η αλυσιδα καταστηματων εδω στην πατρα (τοπικη αλυσιδα) 3 κλιματιστικα. σε κανενα απο αυτα δεν εγινε κενο κατα την φαση της εγκαταστασης τους. οι σωληνες στα δυο μικρα (9000 btu) δεν μονωθηκαν ξεχωριστα. στο τριτο (22000btu) μετα απο δικη μου απαιτηση μονωθηκαν ξεχωριστα. βεβαια ο τεχνικος εδειξε οτι ενοχληθηκε που του ειπα να τις μονωσει ξεχωριστα. δεν πειραζει. ξυδι που λενε. φετος αγορασα και ενα τεταρτο (12000btu) απο την ιδια τοπικη αλυσιδα. ηρθε αλλο συνεργειο. οταν του ειπα να μονωσει ξεχωριστα τις σωληνες παλι αντιμετωπιστηκα με δυσφορια. η εγκατασταση ξεκινησε με μια στραβοβιδωμενη βιδα που οταν του το ειπα αντι να την ξεβιδωσει και να την βιδωσει σωστα την πιεσε μεχρι τερμα λες και του ειπα κατι για την μανα του. για κενο παλι ουτε κουβεντα. γενικα ο εγκαταστατης εδειξε να βιαζεται να τελειωσει την εγκατασταση.
μετα απο τεσσερις ημερες απο την εγκατασταση εβαλα το κλιματιστικο. αποτελεσμα; μεσα καλοκαιριου εβγαζε αερα θερμοκρασιας περιβαλλοντος. την επομενη ημερα τον παιρνω τηλεφωνο και ερχεται. το αποτελεσμα; ειχε χασει ολο το φρεον απο τις ενωσεις που του ειχε κανει. βγαλσιμο και της εξωτερικης και της εσωτερικης μοναδας. εκ νεου κολληση και εγκατασταση.
να πω και τα αλλα? οταν ειχε ερθει την πρωτη φορα ανεβηκε στην σκαλα και για να διευκολυνθει για την εγκατασταση της μεσα μοναδας πατησε χωρις να με ρωτησει με το παπουτσι του πανω στο ξυλινο πασο που χωριζει την κουζινα με το σαλονι. μπορουσε να με ρωτησει και να φερω κατι να του στρωσω για να πατησει με περισσοτερη ανεση.
κατα το βγαλσιμο της μοναδας την ακουμπαγε οπου εβρισκε. ευτυχως που του ειπα νε περιμενει και εβαλα ενα χαλακι απο κατω. διαφορετικα θα μου γρατζουναγε την μεσα μοναδα! την δευτερη φορα ηθελε να πατησει πανω στο τζαμι του γραφειου μου για να φτασει την μοναδα! του ειπα να περιμενει μεχρι να τραβηξω το γραφειο και να του φερω σκαλα.
τι αλλο να πω. οτι με λερωμενα χερια επιασε την εσωτερικη μοναδα και τον τοιχο! οτι του ειπα να προσεχει με τα εργαλεια οπως περναει για να μην γινει καμια ζημια και εδειξε να ενοχλειται! και πιθανον ενα σωρο αλλα μικροπραγματα που τωρα μου διαφευγουν!
η εντυπωση που πηρα ειναι της προχειροτητας!
δεν ξερω αν εχει τυχει παρομοια ιστορια και σε αλλον αλλα θελω να δω αν υπαρχει παρομοια αντιμετωπιση και απο αλλους εγκαταστατες.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 06-08-16 στις 17:56
mikemtb73 (07-08-16)