Επειδή δεν κατάλαβα ποια ήταν η απορία, το γιατί εκεί έχει 216V αντί για 230V, ή το γιατί εκεί έχει τάση γενικότερα;
Το μαύρο είναι ο ακροδέκτης αναφοράς του πολυμέτρου και στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερο να είναι συνδεμένο στη γείωση
Η φράση "Γιατί το γράφεις αυτό ???" ήταν για το επόμενο πλαίσιο - παράθεση, στο οποίο μου απάντησες και σ' ευχαριστώ.
η ταση στην φαση ειναι 230v. πλεων με τον νεο ελοτ η μεγιστη επιτρεπονενη πτωση τασης ειναι 4% αρα 220 θα ηταν μια αποδεκτη τιμη εν λειτουργια του a/c.
κακος μετρας μεταξυ φασησ - γης. μετρα μεταξυ φασης ουδετερου
η ταση εκει πρεπει να σου βγει 230+- σε μη λειτουργια και ισως κοντα στα 220 εν λειτουργια(εξαρταται απο αποσταση καλωδιων διατομες κτλπ)
μεταξυ ουδετερου -γης κανονικα πρεπει να ειναι σχεδον μηδενικη η τιμη (ισως 2volt)
αρα αφου πηρες σε φαση-γη θα σου ελεγα να κανεισ τις μετρησεις που προανεφερα και να μας ξαναπεις
Papas00zas (03-07-16)
Λοιπον παιδια σας ευχαριστω ολους για το ενδιαφερον. Θεωρω τι ειναι φυσιολογικο να μου δειχνει ταση μεταξυ γης - φασης. ( Διαφορα τασης στην ουσια ). Ετσι με συμβουλεψε και ενας ηλεκτρολογος μηχανικος. Σε λειτουργεια ειναι ολα οκ οπως τα περιγραφει ο qsd330. Ευχαριστω και παλι!
Μήπως έχει να κάνει με ουδετερογείωση ή δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο;
Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
(2012)ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ (2018 )Εκτός αν έχεις μέσον κάπου ή οικογενειακή επειχείρηση και έχει φροντίσει άλλος για τα λεφτά
VESTEL σασί;;;; Πάρε το σφυρί !!!!
οχι ... εχει να κανει με την αντισταση του καλωδιου και την θερμοκρασια του
ο χαλκοσ εχει 0,018ω*μμ2/μ αρα αν η αποσταση απο τον πινακα ειναι 15μετρα αλλα τοσα θα ειναι ο ουδτερος αρα 30μ
απο την στιγμη που ειναι 24000 btu αρα ειναι μεγαλο θα εχει μια καταναλωση πανω απο 15Α σε φουλ λειτουργια
με αυτα τα στοιχεια βγαζεις μια πτωση τασης γυρω στα 6-7βολτ (χοντρικα γιατι δεν εχω ακριβη στοιχεια) χαμενα πανω στο καλωδιο.