παιδιά, πρόσφατα μου έδωσαν ένα ups apc 3000 με συμπτώματα δεν θέλω να πάρω μπροστά
επειδή είναι λίγο γομάρι, έβγαλα 2 θήκες μπαταριών όπου είχε μέσα 8 μπαταρίες κάθε θήκη.
παρόλο η αρχική μέτρηση όλων τον μπαταριών ήταν 12 ~13 volt το ups είχε άλλη γνώμη οπότε τα έβαλα πάλι στην θέση τους και μέτρησα την συνολική τάση κάθε θήκη (108 volt) αλλά όταν το έβαζα στην πρίζα άρχισε τα κουλά!! η μια θήκη μου εμφανίζει σωστά στην τάση η άλλη 30volt!!
κάποια μπαταρία έχει σκάσει και ξανά ανοίγω την θήκη των 30 volt και μετράω μια μια με το ups στην πριζα και βρήκα τον ένοχο!!! το βολτόμετρο μου έδειχνε 124 volt σε μια μπαταρία 12 volt οπότε αντικαταστάθηκε με μια άλλη και το πρόβλημα λύθηκε.
μήπως πρέπει να ελέγξεις και εσύ με αυτό το τρόπο?




Απάντηση με παράθεση