παιδιά, πρόσφατα μου έδωσαν ένα ups apc 3000 με συμπτώματα δεν θέλω να πάρω μπροστά
επειδή είναι λίγο γομάρι, έβγαλα 2 θήκες μπαταριών όπου είχε μέσα 8 μπαταρίες κάθε θήκη.
παρόλο η αρχική μέτρηση όλων τον μπαταριών ήταν 12 ~13 volt το ups είχε άλλη γνώμη οπότε τα έβαλα πάλι στην θέση τους και μέτρησα την συνολική τάση κάθε θήκη (108 volt) αλλά όταν το έβαζα στην πρίζα άρχισε τα κουλά!! η μια θήκη μου εμφανίζει σωστά στην τάση η άλλη 30volt!!
κάποια μπαταρία έχει σκάσει και ξανά ανοίγω την θήκη των 30 volt και μετράω μια μια με το ups στην πριζα και βρήκα τον ένοχο!!! το βολτόμετρο μου έδειχνε 124 volt σε μια μπαταρία 12 volt οπότε αντικαταστάθηκε με μια άλλη και το πρόβλημα λύθηκε.
μήπως πρέπει να ελέγξεις και εσύ με αυτό το τρόπο?
1.Εβγαλα ολες τις μπαταριες, τις ελεγξα με φορτιο.
2.Τις φορτισα μια προς μια να ειναι στα ιδια επιπεδα ολες,
3.τις ξαναελεγξα με φορτιο και μετα τις εβαλα πισω
4.Ανοιξε και ενω εδειχνε 106βολτ το ποσοστο φορτισης ηταν 0%.
5.Το αφησα λοιπον να δουλευει και αρχισε να αυξανει το ποσοστο. Τελικως Οταν εφτασε το 100% μετα απο 5 ωρες, οι μπαταριες ειχαν πεσει στα 98βολτ.
6.Μετρησα ξανα ολες τις μπαταριες και ειχαν αποφορτιστει αρκετα ομοια απο 10.8 - 11.3. Αυτο μετα απο 15ωρες
7.Να αναφερω πως ειχα βαλει ενα αμπερομετρο στις μπαταριες το οποιο εδειχνει μια μονιμη ροη 120μιλι. Προφανως δεν ηταν ροη φορτισης αλλα καταναλωσης.
Και ξαναρωτω, να εστιασω καπου συγκεκριμενα τωρα που ξερω πως σιγουρα δεν ευθυνονται οι μπαταριες?
Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
αν δεν κάνω λάθος πριν το βάζεις στην πρίζα το ups θέλει να έχει δική του ενεργεία από της μπαταρίες αλλιώς γιοκ δεν χαμπαριάζεται την εξωτερική πηγή, οποτε πριν το βάζεις στην πρίζα πρέπει αρχικά να σου εμφανίζει στο βολτόμετρο μια τάση που έχουν αυτη τι στιγμή οι μπαταρίες (πχ 90volt) και από την στιγμή που το βάζεις στην πρίζα πρέπει να φτάσει στο μέγιστο δυνατό τάση φόρτιση (περίπου 110 ~112 volt 8Χ14volt διότι αυτή είναι τάση λειτουργίας - φόρτιση) τώρα αν στην δικιά σου περιπτώσει δεν δίνει αυτή τη τιμή τότε η το κύκλωμα έπαθε παπατρακ ή σου κάηκε κανένα μετασχηματιστή.
σε αυτί την περιπτώσει πρέπει να το ανοίξεις να να αρχίσεις μετρήσεις..
ps κοίταξες καθόλου μήπως σου έκαψε καμία ασφάλεια εισόδου?
Φίλε Mr.Vox έχω ακριβώς το ίδιο ups.. Είναι πολύ καλό το έχω αρκετά χρόνια νομίζω κάπου 8, το ανεμιστηράκι κάνει βέβαια σαν τρυπάνι, το έχεις αλλάξει εσύ? Έχω αλλάξει 2 φορές μπαταρίες...
Από εργοστάσιο είχε της YUASA πολύ καλές μπαταρίες....
yuasa.jpg
Εγώ έχω αγοράσει ακριβώς τις ίδιες 35euro η μία από Ελλάδα.
Δεν ήθελα να πάρω τις άλλες με 10 και 15euro, προφανώς κρατάνε και πιο λίγο και δεν συγκρίνεται η ποιότητα τους...
Παίζει ρόλο και η χρήση που κάνεις, για παράδειγμα έμενα παλιά όταν έκανε διακοπή ρεύματος κρατούσαν περίπου 35 λεπτά, και δεν έκλεινα το pc το άφηνα και λειτουργούσε έτσι. Αλλά έτσι λιώνεις τις μπαταρίες και την διάρκεια ζωής τους.
Είναι η τρίτη η τέταρτη φορά που τις άλλαξα. Την τελευταία με CBS. Μια χαρά είναι το UPS. Από τον Δήσιο τις πήρα τις μπαταρίες δεν θυμάμαι ακριβώς τιμή πάντως σίγουρα όχι 35 ευρώ την μία. Πολύ πιο φθηνά. Όταν έβαλα τις no name η μία έσκασε όπως έχω πει παραπάνω ούτε στα δυο χρόνια.
Το ανεμιστηράκι κάνει θόρυβο αλλά λειτουργεί πολύ σπάνια.