Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
  1. #11
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Απο που βγαζεις τη γειωση, μονο στο μοτερ ή απο ολη τη συσκευη;
    Και, βεβαια, μα ΤΕΡΑΣΤΙΑ προσοχη, καθως μπορει να εμφανισει ταση στα μεταλλικα μερη!

  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (16-02-16), vasilimertzani (16-02-16)

  3. #12

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    994

    Προεπιλογή

    Χρήστο, σιγουρέψου ότι αυτό που ρίχνει είναι όντως ρελέ διαφυγής.
    Βρες τα στοιχεία που γράφει πάνω του και γκούγκλαρέ το.
    π.χ ένα συνηθισμένο ρελέ: http://www.ilmako.gr/hager-cdc740h-r...-40a-1p1n.html
    You only live twice.

  4. #13

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Δεν ειμαι σπιτι τωρα αλλα ναι αυτο που εριχνε ητανε το ρελε προστασιας.την γειωση την εβγαλα απο ολοκληρη την συσκευη.και παλι οταν παω να ξεκινησει το μοτερ ριχνει το ρελε.το απογευμα θα γινει εντατικο ψαξιμο με την βοηθεια σας φυσικα.ευχαριστω παιδια...

  5. #14
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από catamaran100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    απαντησε μου ομως στο εξης εφοσον υποθετω οτι εχει διαρροη ως προς την γη βγαζοντας την γειωση γιατι μου ριχνει παλι το ρελε;
    Όταν λες "βγάζοντας τη γείωση", εννοείς αυτό:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από catamaran100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν το ανοιγω απο το κοντρολ μου ριχνει το ρελε.Ψαχνοντας για την διαρροη και συνδεοντας ξεχωριστα τις μοναδες η διαρροη ειναι απο το εξωτερικο μηχανημα και συγκεκριμενα απο τον συμπιεστη. Βγαζοντας την γειωση απο την κλεμα της εξωτερικης μοναδας ο συμπιεστης παει να ξεκινησει κανει μια γαργαρα αλλα να παλι κατω το ρελε....
    Τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας πιστεύεις ότι δεν είναι γειωμένα, και η εξωτερική μονάδα εξακολουθεί να είναι σε επαφή με τη γείωση μέσω των χάλκινων σωληνώσεων που ενώνουν τις δυο μονάδες;

  6. #15

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Εχεις δικιο Φιλιππε,ηξερα οτι και το εσωτερικο μηχανημα ειναι διπλα γειωμενο αλλα ξεχασα την διαδρομη των σωληνωσεων...Θα την βγαλω και απο το εσωτερικο και θα καταργησω και απο την πλακετα τα καλωδια του μοτερ και σας ενημερωνω ξανα...

  7. #16
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΓΕΙΩΣΗ, απλά θα αποσυνδέσεις τις 3 φάσεις του συμπιεστή από την πλακέτα και θα κάνεις δοκιμή.

  8. #17

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα αποσυνδέσεις τις 3 φάσεις του συμπιεστή από την πλακέτα και θα κάνεις δοκιμή.
    Η δοκιμή έγινε. Αποσύνδεσα τις 3 φάσεις του συμπιεστή και δεν πέφτει το ρελέ. Δουλεύει απλά η εξωτερική φτερωτή...Τώρα τι κάνουμε με την διαρροή του συμπιεστή;Ο συμπιεστής στην πάνω πλευρά αναφέρει oil 2RD132X 5BA03...

  9. #18
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Δυστυχώς πρέπει να αλλαχθεί...

  10. #19

    Μέλος
    Όνομα
    Χρηστος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Αχαρναι
    Μηνύματα
    43

    Προεπιλογή

    Ρωτησα για τιμη...μου ειπανε απο 200 μεχρι 300...Νομιζω δεν αξιζει για ενα παλιο κλιματιστικο το κοστος αυτο + το φρεον που θα του βαλω...παντως το πρωι επειδη με ετρωγε το εβαλα και δουλεψε χωρις γειωση.Δουλευε κανονικα το μοτερ ψυξη,θερμανση αλλα μετα απο 5 λεπτα εκοβε και αναβοσβηνε το led στην εξωτερικη πλακετα ασταματητα.Συν οτι το μηχανημα ειχε διαρροη 110V.

  11. #20
    Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2011
    Περιοχή
    Καστοριά
    Μηνύματα
    755

    Προεπιλογή

    Πόσων ετών είναι το κλιματιστικό;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    (2012)ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ (2018 )Εκτός αν έχεις μέσον κάπου ή οικογενειακή επειχείρηση και έχει φροντίσει άλλος για τα λεφτά
    VESTEL σασί;;;; Πάρε το σφυρί !!!!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] LG mirror 18awr inverter σβηνει ο συμπιεστης
    από dour στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-19, 17:14
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] 24αρι inverter Fujitsu General δεν ξεκινά ο συμπιεστης
    από deathlok στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-19, 17:03
  3. Ηλεκτροκοληση inverter
    από black arrow στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-16, 01:09
  4. [Κλιματιστικό] ΒΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ FUJI ELECTRIC INVERTER R410A
    από _dim στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 14:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας