Οι διακόπτες δεξιά αριστερά της ασφάλειας είναι για θερμοσίφωνο κουζίνα?
Οι διακόπτες δεξιά αριστερά της ασφάλειας είναι για θερμοσίφωνο κουζίνα?
....αφαιρείς τον διακόπτη, προσθέτεις ένα κομμάτι ράγιας στη θέση του
(όπως αυτή που έχει στο πάνω μέρος, κάτω από τους μικροαυτόματους - ασφάλειες).
...εκεί κουμπώνεις έναν δικόπτη μονό 40Αμπέρ, και κόβεις ανάλογα το "καπάκι" του πίνακα για να μπει αφήνοντας τον διακόπτη να προεξέχει.
....αυτή είναι οικονομική και σίγουρη λύση, αν δεν , πας για καινούριο πίνακα...
.....ο πίνακας αυτός είναι της δεκαετίας του 80 η/ και παλιότερος, αλλά φαίνεται να αντέχει ακόμα....
.....θα αντικαταστήσεις βέβαια και τις γέφυρες που πάνε στους διακόπτες κουζίνας και θερμοσύφωνα και στην μπάρα των μικροαυτομάτων!(δεν θα βρεις γέφυρες, βάλε 6αρια καλώδια)
.....φαίνονται αρπαγμένοι, δημιουργούν θερμοκρασία και θα σου κάψουν οσονούπω και τους άλλους διακόπτες,
......και θα ήταν καλό με τον ίδιο τρόπο βάζοντας μακρύτερη ράγια να αντικαταστήσεις και αυτούς με δυο ράγιας 2χ25 αμπερ (διπολικούς)!.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 01-02-16 στις 18:48
Για θερμοσίφωνα / κουζίνα δεν σας φαίνονται μικρές οι διατομές καλωδίων? αν η κουζίνα είναι κανένα μπρίκι πάω πάσο
Πάω στοίχημα ότι το τέρμα δεξιά διακόπτης / καλώδιο ροζ? είναι 1,5άρι μονόκλωνο
κοκκινο ειναι και μπλε 1,5mm