Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
To 1o θα μετρήσεις με το φορτίο την πτώση τάσης (άσε και αρκετό χρόνο π.χ. 1-2 λεπτά ή περισσότερο αν έχεις αμφιβολίες ).
Και με το δεύτερο γίνεται αλλά είναι πιο δυσανάγνωστο στο να το καταλάβεις .
Από τον πίνακα παραπάνω στο #31 όντως επαληθεύομαι ότι έχεις μια μπαταρία χάλια , και είναι η τελευταία . Που και αν έδειχνε 12.58 χωρίς φορτίο έναντι της προτελευταίας που είναι η καλύτερη . Θα έπρεπε όμως και οι υπόλοιπες μπαταρίες (χωρίς φορτίο ) να δείχνουν 12,90 για να λέγαμε ότι είναι "σούπερ καλές " .
Τεστάρισε και με φορτίο
Πέτρο με μπέρδεψες....
Οι υπογραμισμενες τιμές που εχω στο πίνακα είναι οι τάσεις πριν το φορτίο.Οι μαύρες είναι οι τάσεις με το φορτίο.
Μετά αντικατέστησα τις πιο χαμηλές μπαταρίες με καινούριες πιο μεγάλες (12v ,7.2Ah) αλλά πάλι δεν είδα καμία διαφορά....
Κανονικά , αν και το UPS δεν έχει εσωτερικό πρόβλημα, δεν πρέπει να μου εμφανίζει κάποια στάθμη μπαταρίας στα led του πάνελ;
Αυτό βγάζει μόνο ένα κόκκινο χ....

Μόλις κουμπώσω τις μπαταρίες,χωρίς τα 230V,πέρνει μπροστά ο ανεμιστήρας και αναβει το κόκκινο φωτάκι.
Μόλις κουμπώσω τα 230V , ακούγεται το ρελέ και κανει τα ίδια.
Μόλις ξεκουμπώσω τα 230V ,δεν ακούγεται πάλι κάποιο ρελέ ώστε να πάρει ρεύμα από τις μπαταρίες.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ρεύμα στην έξοδο του UPS, δεν έχω!!!