Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
Παιδιά το UPS δούλευε κανονικά πριν αλλαχτούν οι μπαταρίες απλά όταν κοβόταν το ρεύμα δεν κρατούσε σχεδον καθολου το ρεύμα από τις μπαταρίες.
Xsterg τις μέτρησα μία μία με το πολύμετρο...όταν είπες με κάποιο φορτίο δεν <<κατάλαβα>> ακριβώς τι εννοείς....απλώς οι μπαταρίες είναι καινούριες....δεν μπορεί να έχουν θέμα αυτές!
Το πολύμετρο π.χ. μπορεί να σου δείχνει για κάθε μπαταρία ότι δήθεν είναι "τέλεια" και να δείχνει 12 - 13 βολτ.

Όμως και μια κακιά μπαταρία μπορεί να δείξει και πάλι 12 -13 βολτ μετά από φόρτιση
Γιαυτό σου είπαν να το δοκιμάσεις με φορτίο π.χ. μια λάμπα προβολέα αυτοκινήτου

Η κακιά μπαταρία στο φορτίο της λάμπας θα δείξει αμέσως πάπαλα π.χ. αμέσως θα πέσει στα 10 βολτ ή και στα 9 βολτ
Ενώ μια σωστή μπαταρία θα αντιστέκεται διατηρώντας και το φορτίο και την τάση π.χ. από τα 13 βόλτ άντε να πέσει στα 12,30 κτλ
Η δοκιμή θα γίνει σε κάθε μια μπαταρία ξεχωριστά . Μία μπαταρία να μην είναι καλή , παρασέρνει και τις άλλες στην απόδοση