Γεια σου Θανάση.
Οι μπαταρίες ήταν σίγουρα συνδεδεμένες όλες σε σειρά ή μήπως η συνδεσμολογία τους ήταν μικτή?
Είναι δύο ξεχωριστά rack μπαταριών? Καμιά φωτογραφία υπάρχει?
καπως εχω μπερδδευτει.3000 με 16 μπαταριες?
αυτες παιρνουν και μεσαια ληψη.ριξε μια ματια αν εχεις κανει σωστη τοποθετηση.
Λοιπόν..Έβγαλα τις μπαταριες και τις ξαναεβαλα...Τώρα δεν πέφτει το ρεύμα...Αναβουν και καποια led αλλά μου πεταει κάποιου είδους λάθος:
ups.jpg
Βγαζει ότι είναι αφόρτιστες οι μπαταρίες(δεν τις φορτίζει) και δεν δίνει ρεύμα έξω....Τώρα αν έχω βαλει τις μπαταρίες σωστα δεν ειμαι 100% σίγουρος....αλλά θυμαμαι ότι όπως τις έβγαλα έτσι και τις έβαλα....Εν τω μεταξύ ψάχνω στο internet να δω πως τοποθετούνται οι μπαταρίες αλλά δεν βρίσκω κάτι σχετικό...Αυτη τη στιγμή είναι όλες σε σειρά!!
ups2.jpg
Εκεί που είναι το καλώδιο με το θερμοσυστελλόμενο μήπως έχει καμιά ασφάλεια?
IMG_20151229_182832.jpg
IMG_20151229_183001.jpg
Κατω απο τα θερμοσυστελλώμενα ειναι ασφάλειες...ειναι οκ....
και το 2ο πακετο μπαταριων ειναι οκ
μετρα τις μπαταριες μια μια με την βοηθεις ενος ικανου φορτιου.
διπλοτσεκαρε (τριπλοτσεκαρε) πολικοτητες και ταση ολης της συστοιχιας. μετρα την και συνολικα με ικανο φορτιο.
Πες μας και πως εχουν συνδεθει τα δυο συρταρια μεταξυ τους και με το ups
Στάλθηκε απο το iphone 7 μου.