Βραχυκύκλωσα τον ουδέτερο με λάθος συνδεσμολογία στο διακόπτη. Ο διακόπτης δεν δείχνει Ν για ουδέτερο. Με το μπαζεράκι είδα που ανοίγει και κλείνει. Παραθέτω φωτογραγίες DSC_0015.jpgDSC_0009.jpg
Βραχυκύκλωσα τον ουδέτερο με λάθος συνδεσμολογία στο διακόπτη. Ο διακόπτης δεν δείχνει Ν για ουδέτερο. Με το μπαζεράκι είδα που ανοίγει και κλείνει. Παραθέτω φωτογραγίες DSC_0015.jpgDSC_0009.jpg
Κατ αρχήν πρέπει όπως σου είπα στο προηγούμενο ποστ να βρούμε ποιο είναι το καλώδιο με τον ουδέτερο για να το βάλουμε στην άκρη μέχρι να έρθει η ώρα του. Και ρωτάω μπορείς να ακολουθήσεις το γκρι που υποψιάζομαι ότι είναι ο ουδέτερος να δεις που πάει???
Υ.Γ δεν θα αντέξει άλλο βραχυκύκλωμα το διακοπτάκι που κρατάς.
Διακόπτης.JPG
θα πρέπει να βρεις σε ποιες 2 επαφές είναι το λαμπάκι (στο παράδειγμα σε Α+Β επαφές )
Λογικά αν έχεις 2 μαύρα καλώδια (που είναι η φάση που θέλουμε να συνδέσουμε ή να διακόψουμε ) και ένα γκρι καλώδιο (που χρειάζεται για τον ουδέτερο της λάμπας )
Εφόσον τις βρεις τις άκρες (που είναι οι επαφές για το λαμπάκι π.χ. Α+Β) τότε από τα 2 μαύρα θα δεις με δοκιμαστικό κατσαβίδι σε πιο από τα 2 σου φέρνει την φάση (φωτοβολεί το δοκιμαστικό) αυτό που φωτοβολεί λογικά θα συνδεθεί στο Γ . (γιατί αν συνδεθεί στο Β τότε το λαμπάκι του διακόπτη θα φωτοβολεί είτε ανοικτός είτε κλειστός ο διακόπτης ). Και άρα την αρχή της φάσης την συνδέουμε στο Γ , και στο Β συνδέουμε το άλλο μαύρο καλώδιο που είναι η συνέχεια της φάσης . και στο Α την ανάγκη του ουδέτερου για το λαμπάκι .
O διακόπτης λειτουργεί κανονικά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε. Οι συμβουλές σας ήταν κατατοπιστικότατες.