Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bluedr Εμφάνιση μηνυμάτων
Καλησπέρα εχω την εξής απορία, Έχω μάτια συναγερμου και θέλω να τους δώσω τροφοδοσία. Η ερώτηση μου είναι η εξής μπορώ να τους δώσω ρεύμα με 0.22 πάχους καλώδιο? Πως μπορώ να υπολογίσω το πάχος του καλωδίου με τις συσκευές που θα συνδεθούν? Επίσης η σειρήνα πρέπει να τροφοδοτητε με καλώδιο 0.22 η 0.5?
Να σημειώσω πως το μάτι καταναλώνει 11.5mA με 16V

Και η σειρήνα 250mA με 14V

Λοιπόν, Για να υπολογίσεις την πτώση τάσης που θα έχεις στα καλώδια, υπάρχει ένα Online Calculator που σου υπολογίζει με βάση το καλώδιο, την τάση και την ένταση, ποια είναι η πτώση τάσης επάνω στο καλώδιο και ποια η τελική τάση που θα φτάνει στην συσκευή σου.

Υπόψιν, ότι αν το καλώδιο που χρησημοποιείς είναι UTP, τότε ΔΕΝ είναι 0,22 mm2 το πάχος του, αλλά 22AWG (έως 24AWG), που σημαίνει ότι το πάχος για 22AWG είναι 0,64 mm2.

AWG Table.

.