Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Κι όμως, Γιώργο, στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται να υπάρχει υδροστάτης καυστήρα πάνω στο λέβητα (το περιστροφικό κουμπί αριστερά αυτό δείχνει).
    Τώρα, αν χάλασε και κάποιος αποφάσισε να βάλει έναν επαφής εξωτερικά αντί να τον αντικαταστήσει, δεν μπορώ παρά να κράξω. Κι ακόμη χειρότερα, αν έβαλε και τοιν υδροστάτη του κυκλοφορητή στη στήλη, τόσο μακριά και με τοση μάζα μετάλλου να παρεμβάλλεται, θα πρέπει να τον έχει ρυθμισμένο στους 30°C για να πάρει μπροστά κάποτε (και όταν βέβαια το νερό στο λέβητα θα έχει φτάσει στους 70°C)
    Απλά απαράδεκτο!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    JOUN (08-09-15)

  3. #2
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι όμως, Γιώργο, στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται να υπάρχει υδροστάτης καυστήρα πάνω στο λέβητα (το περιστροφικό κουμπί αριστερά αυτό δείχνει).
    Τώρα, αν χάλασε και κάποιος αποφάσισε να βάλει έναν επαφής εξωτερικά αντί να τον αντικαταστήσει, δεν μπορώ παρά να κράξω.
    Σωστα,ποιος ψαχνει τωρα να βρει τον ιδιο..Βαλε τον γνωστο πορτοκαλι ΙΜΙΤ που εχουν και τα περιπτερα,και αν δουλευει οπου ναναι σιγα μην το καταλαβει κανενας(του εγκαταστατη συμπεριλαμβανομενου)
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    2 ακομα φωτος
    https://www.dropbox.com/s/evdwqhx5la...01758.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/b5kaymlxh7...01756.JPG?dl=0

    Καταρχας ευχαριστω για τις πληροφοριες. Το ποστ του nyannaco ειναι το λιγοτερο, θησαυρός. Ομολογω πλεον πως εχω αγχωθει στο να βρω καλο υδραυλικο στη περιοχη του Βολου.


    Ας απαντησω σε οτι μπορω



    Δεν υπάρχει έλεγχος στο πότε (υπό ποιές προϋποθέσεις) δίνει ο λέβητας στο μπόιλερ... ούτε ηλεκτροβάνα, ούτε βέβαια δυνατότητα ελέγχου από το χρήστη, και το σπουδαιότερο, ούτε θερμοστατικός έλεγχος! Αυτό σημαίνει ότι αν δεν τραβάς νερό κάθε τόσο, η θερμοκρασία του νερού στο μπόιλερ θα φτάσει σχεδόν τη θερμοκρασία των νερών του λέβητα, δηλαδή 70°C τουλάχιστον (εξαρτάται πού είναι ρυθμισμένος να κόβει ο λέβητας). Πρόβλημα και για το χρήστη που κινδυνεύει να καεί, και για τους σωλήνες που καταπονούνται, και για το μπόιλερ που ανεβάζει πίεση. Αναφορικά με το τελευταίο, κανονικά το μπόιλερ θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένο με ένα δοχείο διαστολής, για να διατηρεί την πίεση σε ανεκτά επίπεδα. Δεν υπάρχει. Πιθανόν ο μάστορας έχει κάνει το γνωστό κόλπο των πονηρών που σαμποτάρουν το ενσωματωμένο στη βαλβίδα ασφαλείας αντεπίστροφο, για να κάνει το δίκτυο του νερού δοχείο διαστολής. Αυτό θα μπορούσε να εξηγεί πολλά σχετικά με το πρόβλημα που παρατήρησες.


    Περιφημα Ναι οντως, ανα περιοδους το νερο βγαινει τρομερα καυτο οταν γινεται χρηση της θερμανσης με καλοριφερ/μποιλερ

    Στη συνέχεια, βλέπω ότι έχει βάλει έναν υδροστάτη επαφής στην έξοδο του ζεστού νερού από το λέβητα. Θέλω να ελπίζω ότι είναι για τον έλεγχο του κυκλοφορητή, και όχι για τον καυστήρα! Κι αυτό γιατί τόσο η θέση τοποθέτησης όσο και η αδράνεια του ίδου του υδροστάτη έχουν σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στο λέβητα έχει φτάσει αρκετά παραπάνω από τη ρύμιση... π.χ. τον ρυθμίζεις στους 40°C, αλλά μέχρι να πάρει χαμπάρι το νερό στο λέβητα έχει φτάσει στους 55-60°C, με αποτέλεσμα όταν πάρει μπροστά ο κυκλοφορητής να υποβάλει σε θερμικό σοκ τόσο τα σώματα (κάνουν θόρυβο όταν παίρνει μπροστά; ) όσο και τον ίδιο το λέβητα. Η σωστή λύση θα ήταν να χρησιμοποιηθέι ένας υδροστάτης αποστάσεως, με το πουράκι στο κυάθιο του λέβητα. Αλήθεια, στους πόσoυς βαθμούς είναι ρυθμισμένος αυτός ο πορτοκαλί;


    Ο υδροστατης επαφης αφορα τον του κυκλοφορητη (μιλαμε για το πορτοκαλι πραγμα). Δυστυχως δεν θυμαμαι θερμοκρασια.
    Ναι, για την ακριβεια στην εκκινηση δεν ακουγεται απλα θορυβος αλλα κατι σαν να κοχλαζει νερο. Ειναι λιγο τρομακτικος ο θορυβος και διαρκει δευτερολεπτα.


    Επίσης, μου είναι ερωτηματικό ο δεύτερος υδροστάτης, στη στήλη του ζεστού, μετά τον κυκλοφορητή. Αυτός τί ρόλο να πάιζει άραγε; Μόνο με παρατήρηση της καλωδίωσης μπορεί να απαντηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ύποπτο.
    Αναφερεσαι στον μαυρο υδροστατη ετσι? Ομολογουμενος και εγω τωρα στη φωτογραφια τον παρατηρησα.


    Κακή επιλογή επίσης οι συλλέκτες ύδρευσης, χωρίς ρυθμιστικά (πέντε σώματα έχει το σπίτι; ). Οχι ότι ο αρχικός εγκαταστάτης θα ήξερε να το ρυθμίσει, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε κάποιος άλλος. Τώρα έχεις εντελώς τυχαίες ροές, με αποτέλεσμα ανομοιόμορφη θέρμανση των σωμάτων και αντιοικονομική λειτουργία. Σε ποιά ταχύτητα είναι ρυθμισμένος ο κυκλοφορητής; Και ο τύπος του; Οχι ότι θα μου κάνει εντύπωση να είναι κανένας RS-30/7 στην τρίτη ταχύτητα...

    7 σωματα συνολικα.


    Και η ομορφιά με την καμινάδα... τεράστια, πάλι καλά που την μόνωσε, ελπίζω σε όλο της το ύψος (αν και δεν είμαι και πολύ σίγουρος). Αυτό το σπιράλ που έχει βάλει για καπναγωγό, είναι αλουμιένιο, έτσι; Πολύ καλό για απορροφητήρες, αλλά παντελώς ακατάλληλο για καπναγωγός. Κι αν μαντεύω σωστά από τη φωτογραφία ότι απλώς το έχει χώσει μέσα στην καμινάδα, και γύρω-γύρω είναι ανοιχτό και τραβάει η καπνοδόχος αέρα, άστα να πάνε...


    Και ο καυστήρας/λέβητας (τί ισχύ γράφει στο ταμπελάκι του; ) φαίνεται να την έχει ακούσει κάποια στιγμή, από το καψάλισμα στην πρόσοψη.
    Ακόμη, εξακολουθούμε να είμαστε στο σκοτάδι όσον αφορά το που και πώς συνδέεται ο ηλιακός, και πώς γίνεται η εναλλαγή. Προφανώς αυτό γίνεται εκτός λεβητοστασίου.
    Συνολική εκτίμηση: η όλη εγκατάσταση είναι για κλάματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο, λειτουργεί σίγουρα πολύ αντιοικονομικά, και είναι και δυνητικά επικίνδυνη.
    Η μόνη λύση για μένα, ξήλωμα όλων των σωληνώσεων στο λεβητοστάσιο, και εγκατάσταση από την αρχή, από σοβαρό μάστορα που ξέρει τί κάνει.
    Αναρτησα φωτο σχετιακ με το καυστηρα και την ισχυ του.

  5. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cptbill Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αναφερεσαι στον μαυρο υδροστατη ετσι? Ομολογουμενος και εγω τωρα στη φωτογραφια τον παρατηρησα.
    Ποιό μαύρο; Το μόνο μαύρο που βλέπω είναι το κουτί σύνδεσης και επιλογής ταχύτητας του κυκλοφορητή, αυτό λες;
    Αναφερόμουν στον πορτοκαλί υδροστάτη επαφής που, τώρα που το προσέχω, στην πρώτη φωτο φαίνεται να είναι στη στήλη μετά τον κυκλοφορητή, και στις επόμενες φαίνεται να έχει μετακομίσει ο ίδιος, ως εκ θαύματος, πριν τον κυκλοφορητή!
    Οταν μπορέσεις, δες σε τί θερμοκρασίες είναι ρυθμισμένος τόσο του καυστήρα (πάνω στο λέβητα), όσο και του κυκλοφορητή (ο πορτοκαλί).
    Το επόμενο project, όταν τον ανάψεις, είναι να δεις στους πόσους βαθμούς (βάσει θερμομέτρου λέβητα) παίρνει μπρος ο κυκλοφορητής. Μην απορήσεις αν είναι αρκετά περισσότεροι από την (έτσι κι αλλιώς ανακριβέστατη) ρύθμισή του.

  6. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    ναι εχεις δικιο, σορρυ. Οποτε μιλαμε για το πορτοκαλι που ειναι ΠΡΙΝ τον κυκλοφορητη και ρυθμιζει τη θερμοκρασια του κυκλοφορητη, το πρασινο-μαυρο που ειναι ο ιδιος ο κυκλοφορητης.

    και μια ακομα φωτο που δειχνει πως υπαρχει ρυθμιστης θερμοκρασιας πανω στο καυστηρα.
    https://www.dropbox.com/s/iijg54ira3...01755.JPG?dl=0

    Υποψιν: στη φωτο αυτη https://www.dropbox.com/s/m8z33aufq9...01753.JPG?dl=0 ο ρυθμιστης θερμοκρασιας του κυκλοφορητη ηταν σε ακυρο σημειο συμφωνα με την εταιρια που ηρθε και μου εκανε συντηρηση τον καυστηρα.και τον εβαλε πλεον πριν τον κυκλοφορητη, οπως φαινεται στις υπολοιπες φωτος

  7. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Ετσι, να λύνονται τα μυστήρια ένα-ένα.
    Με τον υδροστάτη του καυστήρα στους 85°C (στο βαθμό που είναι σωστή η ένδειξη στο κουμπί, πράγμα που μόνο με το θερμόμετρο επιβεβαιώνεται), το νερό στο μπόιλερ θα ξεπερνάει τους 80°C! Προβληματικό από πολλές πλευρές (εγκαύματα απότο νερό, καταπόνηση μπόιλερ και εγκατάστασης, υψηλότερη εναπόθεση αλάτων, μεγαλύτερες απώλειες).
    Επίσης, καταπόνηση των πλαστικών σωληνώσεων της θέρμανσης, αυξημένες απώλειες κι εκεί, αύξηση εναπόθεσης σκόνης στους τοίχους πάνω από τα σώματα...
    Αυτό πάνως είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες και να λύσεις το πρακτικό σου πρόβλημα με το νερό. Σου προτείνω την εξής ανέξοδη δοκιμή: αφού ζεσταθεί το νερό στο μπόιλερ, κλείσε το διακόπτη στην εισαγωγή κρύου, και παρατήρησε αν εξακολουθεί το πρόβλημα. Αν όχι, θα έχεις επιβεβαιώσει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχία (ή σαμποτάζ) του αντεπίστροφου στη βαλβίδα ασφαλείας.

  8. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασιλης
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Πειραιας-Καμινια
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    θα εχεις feedback σε περιπου 1 μηνα που θα ειμαι για κανενα 10ημερο και θα μπορεσω να κανω δοκιμες.
    Τη θερμοκρασια του καυστηρα παντως πρεπει να την εχω κατεβασει στους 60C πέρυσι το χειμωνα γιατι αυτος ο θορυβος στην εκκινηση κυκλοφοριας του νερου ηταν καπως.

  9. #8
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Πάντως να έχεις υπόψη σου ότι αυτό που θα μειώσει, έως και θα σταματήσει τελείως το θόρυβο από τα σώματα κατά την εκκίνηση, δεν είναι το κατέβασμα της θερμοκρασίας του νερού (καυστήρας), αλλά του υδροστάτη του κυκλοφορητή, ώστε να ξεκινάει το πολύ στους 40-45 (πραγματικούς) βαθμούς. Τον καυστήρα θα σου έλεγα ιδανικά γύρω στους 70-75 βαθμούς, αλλά μέχρι να κάνεις τις προτεινόμενες μετατροπές, άσε τον στους 60 αν αυτό επαρκεί για να ζεσταθεί το σπίτι, για να μην ανεβαίνει τρελλά η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στο μπόιλερ.

    Και, ναι, το μπόιλερ είναι διπλής ενέργειας (στην αγορά αυτό το είδος το λένε ηλεκτρομπόιλερ).

Παρόμοια Θέματα

  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-15, 10:34
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  4. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με lg 37lt76 δεν δουλευει οταν εχει κρυο.
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:31
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας