Καταιγισμός πληροφοριών. Για να βγάλουμε άκρη όμως πρέπει να μπεί μια σειρά.
Το βασικότερο όλων νομίζω είναι το γεγονός ότι ο αέρας χάνεται επανειλημμένα από το δοχείο διαστολής, κάτι που θα έπρεπε να είχες αναφέρει από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι: 1) χάνεται από τη βαλβίδα 2)είναι τρύπια η μεμβράνη ή 3) είναι τρύπιο το δοχείο.
Το 1) εφόσον το έλεγξες με σαπουνάδα το αποκλείουμε. Να τονίσω ότι θέλει πολύ προσοχή.
Άρα καταλήγουμε στα άλλα δύο .
http://www.reflex.de
Στο link που έχω βάλει αν ψάξεις λίγο αναφέρεται ότι το δοχείο είναι για πόσιμο νερό και επίσης ότι η μεμβράνη δεν αντικαθίσταται, επομένως η μόνη λύση που βλέπω είναι να απευθυνθείς στον προμηθευτή / εγκαταστάτη αφού λές ότι είναι υπό εγγύηση.
Όταν ξεμπερδέψεις με αυτή τη βλάβη, προτείνω να παραμείνει αυτή η αντλία για το σπίτι(νερό χρήσης). Για το πότισμα προτείνω την προμήθεια δεύτερου συστήματος, πριν από αυτό όμως θα πρέπει να κάνει κάποιος την διαστασιολόγηση του σύμφωνα με τις ανάγκες σου.Έτσι θα έχεις και σωστή λειτουργία του οικιακού δικτύου και του δικτύου για το πότισμα.